66问答网
所有问题
三相160KVA变压器, 一次角接380V,二次星接380V,一二次电流多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-26
三相160KVA的变压器,一次角接380V,线圈上电流为:160000/380/1.732=243A; 二次星接380V,线圈上电流为:160000/380/3= 140A。OK!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U29DUxDivUnxvUDxpix.html
相似回答
变压器一次
和
二次电流
是
多少
?
答:
1、如果一次侧是三角形接法,
那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A
:2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,都出现...
三相变压器
怎么算
电流
电压 100
KVA的
输入
380V
/220V 三角解法变星型解法...
答:
一次侧额定电流=100÷√3÷0.38=151.94A,二次侧额定电流=100÷√3÷0.22=262.44A
。一次侧角接,绕组额定电压=线电压=380V,绕组额定电流=151.94÷√3=87.73A。二次侧星接,绕组额定电压=相电压=220÷√3=127V,绕组额定电流=262.44A。
三相变压器,
输入
380V
(
角接
),输出380V(
星接
)功率25
KVA,
初,次级相
电流
是...
答:
次级相电流是47.5A,初级每相电流应该是49.8A
,不考虑变压器效率时次级和初级电流是相等的,但是能量转换还要考虑变压器效率=0.95,所以电流初级比次级大,实际测量时也是这样的反映的。计算公式不写了 补充说明:我说的电流是ABC相的电流,也可以说是线电流,并不是绕组的电流你初级是三角接法,流过...
变压器
额
2次
侧额定
电流
是如何计算的?
答:
2、你的变压器的二次侧计算:额定电流:Ie=12/(1.732×0.44)=15.746 A
3、请记住:A、变压器二次侧星形接法,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压为440/1.732=254.04V。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间,线电压...
有一台
三相
电力
变压器,一二次
绕组分别采用星形和三角形接法,U1N/U2N=...
答:
变压器
容量S = √3 * 线电压 * 线电流 星形(Y)连接:线电压 = √3 * 相电压 线电流 = 相电流 三角形(D)连接:线电压 = 相电压 线电流 = √3 * 相电流 依照上述关系:1、一次侧线电压35KV,一次侧相电压:35/1.732=20.21K
V,二次
侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。2、一次侧...
单相变压器的
二次
额定
电流
计算和
三相变压器一
样不
答:
35/11kV,额定容量为10000
kVA的三相变压器
:一次侧线电流:10000/(根号3*35)=165A 二次侧线电流:10000/(根号3*11)=525A 星形(Y)连接:绕组电流(相电流)=线电流 三角形(D)连接:绕组电流(相电流)=线电流/根号3单相变压器:一次绕组电流=容量/一次侧电压=10000/35=285。7A 二次绕组...
大家正在搜
三相变压器接一相可以吗
变压器只有两个接头接三相
三相变压器星形接法
三相变压器怎么接线
三相变压器的接线
三相变压器的接法图
三相变压器接线方式
三相变压器接法
三相变压器的绕组接法
相关问题
三相160KVA变压器, 一次角接380V,二次星接380V...
380v变220的变压器 如果过二次侧电流是1.3那么一次测...
三相变压器,输入380V(角接),输出380V(星接)功率2...
三相变压器一次三角形接法,二次是星形接法,一次匝数48,二次...
三相变压器一次与二次是否一共12个接头?一次与二次是否都分为...
星角连接三相变压器一二次绕组线电压相位差为多少
三相变压器怎么算电流电压 100KVA的 输入380V/22...
变压器三相AC380V变为单相AC380V,二次侧的容量为2...