一台11KW的电动机,热继电器不跳,空气开关跳闸,另一台备电机热继电器总是跳,空开不跳,怎么回事?

一台11KW的电动机,热继电器不跳,空气开关跳闸,另一台备电机热继电器总是跳,空开不跳,怎么回事?抽污水的泵马达。

原因可能有以下几点:一台11KW的电动机,热继电器不跳,空气开关跳闸。1、可能热继电器过载设定过大,可以重新设定或换一只试试。2、电动机可能有问题。
另一台备电机热继电器总是跳,空开不跳。1、可能热继电器过载设定过小,可以重新设定或换一只试试。2、可能电动机功率偏小超载。
以上你可以用钳形电流表分别测一下两台电动机的电流再作正确判断。也顺便测一下线路电压是否稳定、偏低、不平衡。检查一下两台电动机的机械部分是否良好。这些不良因素也容易造成跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
热继电器和空开的作用有区别,热继电器是起到过载保护的作用,空开主要是短路保护作用,热继电器保护电流是额定电流的1.1-1.2倍,空开保护电流(脱扣电流)是额定电流5-10倍内调整值,说明热继电器老是跳,证明负荷过载或热继电器电流值太低,如果热继电器不跳,空开老是跳说明电机有短路现象或空开的脱扣电流值选定的太低,如电机带负载启动时电流是额定电流的6-8倍,,选的脱扣电流低于启动电流就会跳闸。
第2个回答  2013-11-06
是热继电器的动作电流定质没有设定正确
第3个回答  2013-11-06
都是11kw吗,选择的热继都是相同的型号吗?
相似回答