怎样计算线路的最大短路电流啊?

怎样计算线路的最大短路电流啊?因为我要装漏电断路器,我看有关电工方面的书上说断路器的额定短路通断电流要大于线路的最大短路电流,所以想问问各位高手线路的最大短路电流怎样计算?谢谢

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.
  二.计算条件
  1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
  具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.
  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.
  三.简化计算法
  即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-13
断路器的额定短路通断电流要大于线路的最大短路电流,是线路上的高压保护电路,家庭或工厂的漏电断路器,不用算短路电流,按额定电流的1.5左右选择即可。

最大短路电流,就是在保护范围内,线路电压除以线路最小阻抗的电流。
第2个回答  2010-07-18
选择断路器的几个要求:
1。额定电压和额定电流必须符合要求
2。断路器的额定开断电流(直接查手册)必须大于系统短路电流周期分量(即计算出的I'')
3。断路器的额定关合电流(直接查手册)必须大于系统短路电流最大冲击值(即计算出的ish)本回答被提问者采纳