PLC控制调节阀原理?

请问:PLC是如何控制调节阀的?是不是需要先采集一个反馈信号?那这个信号时什么样的信号呢?
PLC控制电磁阀又是怎么一回事呢?
谢谢

首先,你要搞清楚两个概念:开关量控制,模拟量控制。

1.PLC控制电磁阀,原理就是,plc的开关量输出模块,连接到电磁阀的线圈端。当该模块的相对应点,有电压输出,电磁阀线圈得电,触点吸合。无电压输出,线圈失电,触点断开。

2.PLC控制调节阀,原理就是:PLC的模拟量输出模块,连接到调节阀的控制器。当输出不同程度的电流或者脉冲信号时,控制器会根椐接收来的信号,来控制阀门的开度,以达到模拟控制的目的。至于控制开度,如何确定,一般来说,有一个负反馈信号,以及输入信号叠加,共同决定。当然,也可以用开环控制的方法来实现,只不过,精度没有负反馈来的准确而己。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-11
第2个回答  2020-04-05
第3个回答  2010-07-14
调节阀是阀门定位器带动的(一般是电动或气动)控制信号对应开度百分比

plc控制调节阀一般不需要接反馈型号(不接反馈精度也可以做很高的,精度取决于阀门定位器),直接将plc模拟信号输出到阀门定位器就可以了(定位器会自动调节).阀门定位器需要校正(大多型号可以自动校正).

所谓的闭环控制一般是指对控制量的闭环,不是阀门开度的闭环.阀门开度的闭环在阀门定位器内.

控制电磁阀只需要将一路开关量输出,经过中间继电器隔离再驱动电磁阀就可以了.

还有伺服阀,控制信号时输出到伺服驱动器.
第4个回答  2010-07-14
PLC的继电器输出点控制电磁阀,用开关量控制

PLC是如何控制调节阀是形成一个闭环控制系统,PLC采集反馈信号,进行PID运算,然后发送指令控制调节阀,一般是电流信号。
如果用plc需要用到ad/da模块
相似回答