厨房卫生间如何做防水?

如题所述

卫生家防水3遍,建议卧室一墙之隔的刷到顶,其余部分高于1.8米。这样即能防水又能防潮。厨房没地漏可以不刷,有地漏的话可以刷到30公分以上就好了,因为就当还是属于干区。

所有防水在粉刷时都要特别注意地漏跟下水的连接处!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-29
国家法律规定房屋在交房之前每个卫生间要做上防水,所以开发商确实是给每个房间做了防水的。但是为什么在装修的环节中还要做一道防水呢?因为开发商做的防水真的很水!那不是防水,只能算得上是敷衍了事,应付检查而已。 所以客户在拿到房子装修的时候格外注重卫生间防水工程, 为的是保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中。

施工做法
1.下水道开孔:
1)卫生间排水系统非同层排水,需在卫生间地面进行打孔预埋下水管至下层主立管排水口;
2)地面定位开孔,孔径控制在大于管径2-3cm
2.吊模、管口处理:将孔壁凿毛后排管,保证良好的粘结性,降低后期变形。把洞口凿毛成碗状。浇细石硂前洞口用清水湿润,用混凝土界面剂成糊状,涂刷洞口周围。用楼层同标号膨胀细石混凝土分层浇筑、振捣、养护,首次浇筑至洞口深度的1/2.待首层浇筑初凝后把洞口及周围清理干净,然后再灌细石混凝土至低于楼板面20mm处,待凝固够浇水保养并做蓄水试验。
3.卫生间干区与湿区的止水带:淋浴房防水止水带需按设计图纸要求于现场弹线,结构楼面预植6mm圆钢,间距不大于300mm,在顶端出焊接6mm圆钢连接,制模浇捣夯实翻边,翻边处地面应预先凿毛,采用细石硂(瓜子片)浇捣,挡水翻边与墙体交接处应伸入墙体20mm,并与地面统一作防水处理。止水带靠淋浴房侧需做止口及倒坡,与墙面交接处需用云石胶嵌实。

4.阴角处理圆角:卫生间地面阴角及管口要处理成50mm内圆弧角,以便防水涂刷,防止暗水在此集流。

5.管路墙面开槽、处理:
1)根据线管及水管直径,进行墙面开槽,开槽深度保证保护层达到12mm。线管开槽后,将槽内用水泥砂浆抹平,防水延伸至槽侧边不少5公分,槽内抹成内弧状,然后用素水泥浆用毛刷均匀涂刷一遍,保证槽内外光滑。待干燥之后,将内弧状线槽均匀刷一遍水不漏,再进行线槽防水涂刷。

2)将线管埋入一次防水处理过的线槽内,用水泥砂浆进行保护层施工。保护层与线槽内一样需压光处理一遍然后整体墙面进行防水施工(线槽二次防水处理)。

6.出水点涂刷:墙面防水涂刷前,出水点采用水泥砂浆进行无死角粉补并尽可能做成光滑面,以保证防水涂料达到最佳效果,避免安装洁具后发生出水点渗水渗入墙体影响其他装饰部位。

7.防水材料的涂刷:
1)地面清理干净后,开始做防水,涂刷的厚度,翻边的高度要满足施工要求。管口,阴角部位是重点部位,补刷2次以上,保证防水效果。
2)细部附加处理在所有的阴阳角、管道根部等部位1:1水泥砂浆做弧形护角进行密封处理、必要是增加铺贴300宽玻纤网格布做增强处理。在防水涂刷时这些部位刷2次以上。

8.蓄水试验: 放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
本回答来自好好住用户panpan北欧君,更多装修攻略,居家经验,欢迎登陆好好住APP查看详情
    官方服务
      官方网站
第2个回答  推荐于2016-05-09
1、家装防水施工都分哪些步骤?
基层处理→细部结点处理→防水底涂→大面积涂刷→闭水试验→做保护层。
2、施工中最关键的步骤是什么?
施工中最关键的步骤是基层基面处理和后期保护。基面处理不好,好比建空中楼阁,怎么做也是空谈。后期不做保护,刷了也等于糊上一张带眼的网,无法起到防水作用。
3、如何处理基层?
(1).仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;
(2).对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理。处理完毕后用毛刷细扫基面遗留灰尘;
(3).用刚性防水材料(比如堵漏宝、填缝剂等)涂刷管根、阴阳角等这些重点区域彻底除去遗留灰尘。
(4).取适量防水涂料稀释到牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘。
基层处理要求:应平整、坚实、干净、无浮灰和油污,细部处理完整无遗漏。
4、刮涂防水层应遵循什么原则,达到什么标准?
刮涂防水层要按照先细部(管根、漏水孔等)后大面(墙面和地面)的原则。
阴阳角宜作成圆弧形,大面积防水施工前,按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在天沟、檐沟、阴阳角,管根等节点处,先用毛刷刷涂2遍涂料。
防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固。无气泡,无裂纹,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度须满足产品的规定要求。防水涂膜施工按说明书规定的时间进度分步骤操作,施工环节完全结束后,再进行其它后续工程施工。
5、防水涂料是刷得越厚越好吗?
一般是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚就可以了。
6、房屋各部位有什么具体的防水要求?
厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
7、防水层施工时应对那些关键环节进行监督?
一 防水部位要全面;
二 防水层施工要严格按照产品说明书涂刷并刷够一定的厚度:
三 施工过程要细致:墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的苗沟内是重点防水部位,施工时必须要细致。
8、为什么防水施工后要做保护层?
防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖,往往很容易就造成防水层的破损,如果在破损处得不到修补或没有发现,将来必然会引起渗漏,因此要打上保护层。通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂刷,这种混和物凝结后强度超过一般混凝土材料,同时因为加入了刚性防水材料也不失为一道防水屏障,意在一举两得。这样的防水才能万无一失。
9、 防水做好后,为什么要做闭水试验?
闭水试验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好门口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水时间不少于24小时,检查是否有渗漏点。
10、如何判断防水是否做好了?
主要通过做闭水试验。目测检查法:打开楼下厕浴间等观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法:用手触摸可疑渗水处确认是否漏水。
11、什么情况下要做淋水试验?
对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验。即使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟,墙体另一侧无渗透现象才可验收合格。
希望可以帮到你
关注我的ID,可以了解更多装修知识本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-09-25
厨卫间做防水,常见的防水材料有砂浆防水剂,防水涂料还有防水卷材。
因为厨卫间本身是属于房屋结构中比较稳固的部位,再加上面积狭小,管道众多所以如果使用防水卷材不仅不易剪接粘贴,而且对于施工工人的技术要求较高,因此现在使用的比较广泛的就是防水涂料和砂浆防水剂了。
厨卫间漏水80%以上都是集中在阴阳角,穿管,洁具,地都周边等地方的,所以建议做防水的时候可以使用厨卫防水浆料,先将这些易渗水的部位仔细涂刷,然后再来整体做防水,防水的效果更好,防水年限也更久。
第4个回答  2014-09-26
厨房和卫生间是属于家装结构中比较稳固的部分,所以建议做防水使用砂浆防水剂就了可以了,砂浆防水剂不仅与基面粘接的牢固,而且耐穿刺,强度高,防水年限可以与建筑物同寿命,施工相对防水涂料也比较简单。
一桶20KG装的地面大概可以做5个平方,墙面可以做10个平方左右,性价比也比较高。但是提醒一下,一定要按照产品说明上的流程来进行配比和施工,这样才能保证良好的防水效果!
相似回答