如何验收机房精密空调

如题所述

如何验收机房精密空调:

3.1 一般规定
3.1.1电子计算机机房的空气调节系统施工验收主要包括风管及其部件制作, 空调器、管道和其他设备的安装及验收。
3.1.2电子计算机机房空气调节系统的管道、部件、设备安装及验收除应执行本规范外, 尚应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》及《通风与空调工程施工及验收规范》的要求。
3.2 风管、部件制作及安装
3.2.1电子计算机机房的风管材料应按设计要求选用, 设计无规定时采用镀锌钢板。
3.2.2镀锌钢板表面应平整, 无氧化、腐蚀等现象; 风管加工时应避免损坏镀锌层, 损坏处应涂二遍保护漆。
3.2.3普通钢板的刷漆应符合设计要求, 设计无规定时可按表3.2.3要求进行。刷漆
表3.2.3风管刷漆
风管类型 刷漆部位及遍数
内表面 外表面
保温风管 醇酸类底漆二遍 铁红底漆二遍
非保温风管 醇酸类磁漆二遍 铁红底漆二遍
调合漆二遍

前应除去油污和锈斑。
3.2.4风管接缝宜采用咬口方式, 接缝处应严密。
3.2.5风管内表面应平整光滑, 安装前必须除去内表面的油污和灰尘。
3.2.6风管与法兰连接处的翻边尺寸为6~9mm; 翻边处应平整,不得翘起, 如有裂缝应涂密封胶。
3.2.7风管与法兰间的连接应严密。法兰密封垫应选用不透气、不产尘、具有一定弹性的材料(如橡胶板、闭孔海棉橡胶、压敏密封胶条等)制作。
3.3 空气调节系统
3.3.1电子计算机机房吊顶内及活动地板下空间作为静压箱时,管道安装应符合下列要求;
3.3.1.1 静压箱内各种管道应严格按设计施工。设计无规定时,各种管道应安装在同一水平高度上, 不得叠放。
3.3.1.2 在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施, 做到清洁、严密。
3.3.2在气体灭火防护区内设置的消防排风系统, 其排风管的制作与安装应严密, 风阀应安装在靠近电子计算机机房、易于操作和维修的地方, 阀门应启闭灵活。
3.3.3电子计算机机房专用空调器安装应竖向垂直、横向水平、牢固稳定。空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定, 空调器与金属台座间应垫隔震材料。
3.3.4空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气或干燥的压缩空气进行吹洗, 管道内不得存有异物。
3.3.5温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:
3.3.5.1 安装在室内时, 应设置在空气流通的回风气流中;
3.3.5.2 安装在活动地板下时, 应设置在离空调器出风口顺气流方向3m远处气流均匀的地方。
3.3.6室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:
3.3.6.1 风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间。
设计无规定时, 设备与围挡物之间及二台设备之间的距离应不小于1m;
3.3.6.2 连接空调器与风冷冷凝器之间的管道保温材料, 设计无规定时可采用耐热聚乙烯管、保温泡沫橡胶管、玻璃纤维管等保温材料。
3.3.6.3 当风冷冷凝器位置高于空调器时, 连接风冷冷凝器和空调器的气体竖管上应设存油弯, 液体竖管上应设反向存油弯。设置的存油湾数量应符合设计及产品说明书要求;若无规定时,在冷凝器出口处的液体管道上设一个反向存油弯,在气体管道上每隔8m设一个存油弯。
3.3.7在安装初、中效过滤器时, 应符合下列条件:
3.3.7.1 过滤器外框的箭头应与气流方向一致;
3.3.7.2 防止损坏过滤材料, 并保持清洁。
3.4 给排水
3.4.1电子计算机机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏。暗敷的给排水管道宜用焊接连接。
3.4.2穿过电子计算机机房内的给排水管道在穿越处应设套管,套管内的管道不得有接头。管子和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封。
3.4.3电子计算机机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。保温层应平整、密实, 不得有裂缝、空隙。防潮层应紧贴在保温层上,密闭良好。保护层表面应光滑平整, 不起尘。
3.4.4安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其它楼地面, 其蓖子顶面应低于设置处楼地面5mm。
3.4.5安装在电子计算机机房内的空调器, 其冷凝水排水管应设有存水弯, 其高度应符合设计或设备技术要求, 排水管应有足够坡度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-13
机房精密空调验收主要部分有控制系统、制冷系统、压缩机、室内风机和室外风机。
主要验收的注意事项如下:
1.压缩机吸、排气温度:
机组稳定运行后,检查R22冷媒系统的压机排气温度是否稳定在85-92℃,吸气温度维持在8-12℃,一般不应超过15℃,但也不应太低。
2.压缩机吸、排气压力:
机组稳定后,排气压力是否稳定在15-18kgf/cm2,吸气压力稳定在4-6kgf/cm2,且液镜里正好没有气泡。
3.制冷机冷凝压力、冷凝温度:
对于制冷剂R22的冷媒系统来说,制冷剂在冷凝器中的冷凝压力略低于压缩机排气压力,冷凝温度为该压力下的蒸发温度。
4. 膨胀阀前后的温度:
触摸膨胀阀前后的温度,膨胀阀前应有温热感觉,膨胀阀后应该是冰冷的感觉;如果膨胀阀后管子不凉,则说明膨胀阀开启度不正确,应检查膨胀阀及其附带的感温包。
5.制冷剂的蒸发压力、蒸发温度:
制冷剂在蒸发器内分压力是否略低于压缩机吸气压力,室内蒸发温度对应压力下的饱和蒸发温度。
6.过冷度:
与制冷剂在蒸发温度相比,压缩机的吸气温度是否比蒸发器中的蒸发温度高3-4℃。
7.过热度:
与制冷剂在蒸发器中的蒸发温度相比,压缩机的吸气温度是否比蒸发器中的蒸发温度高3-5℃。
8.室内机出风温度:
是否保持往15-18℃,进出风温度差应该不小于6-8℃。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-07-14
如何验收机房精密空调:
1。安装位置是否合理,便于维修维护
2。管路保温良好
3。排水顺畅,如地区冬季有结冰时候,排水应排在室内下水
4。外机风路无阻碍
5。开机半小时后室内温度满足设定点正负一度,湿度偏差满足设点正负百分之五本回答被网友采纳
第3个回答  2015-05-22
空调工程的验收与其它类型的工程验收大同小异。
首先机房精密空调工程应该符合合同约定,尤其是关键条款内容,其次要满足相关标准、规范的要求。
比如 温度波动范围大小、冷凝水排除是否安全、电压波动可靠性等等。
相似回答