空气开关频繁跳闸 电工朋友们帮帮忙啊 急急急

这几天空气开关老爱跳闸,每天有四五次,跳闸后推上好了,过段时间又跳了,试验过把家里的用电设备分开打开,找不到跳闸的规律
空调不开的时候也跳,出去回来以后(家里用电设备基本都关掉了)
听别人说是空气开关的原因
于是把原来2P 40A的空气开关换成2P 60A的 依然过几小时跳一次
我都快烦死了 请电工朋友们帮帮忙啊 急急急

问题补充:是总开关,支路开关没跳
如果是漏电保护的原因造成的,为何又能推上呢,推上后有时几十分钟后跳,有时几个小时后跳

你的空气开关如果是漏电,它只有三种保护功能;1.短路保护2.过载保护3.漏电保护
能推上去,表示不是短路
试负载,你从点一个灯一个一个得加负载,如果跳,你就换一个63A或者100A的开关
以上都不是,你一个负载一个负载的试看是不是那个负载在漏电
以上都不是,那你的开关有问题了!或者线路有问题你用支路开关在一个一个的试一下
希望对你有帮忙!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-10
把你家的用电器全都拔下来照明也都关了,然后看你家的电表还转不?如果转就是有人通过你家的电表偷电!或是有短路的地方。观察时间应该长于发生跳闸的时间。
第2个回答  2010-07-10
检查你家的地线和零线是否接错或短路,还有你要看看总漏电开关的动作电流是不是比分开关的小,举例说如果总开关是20ma的动作电流,分开关是30ma的动作电流,这样就会造成总开关动作而分开关不动,正规的方法是总开关的动作电流要大于分开关这样才行。先看看吧!不行的话可以通过百度hi我。
第3个回答  2010-07-10
你家里有多少用电设备呀,40A的空开足够了。
从跳闸现象上看,排除了线路有直接接地点、设备漏电的可能,漏电保护动作不会隔几小时才动作,象是过负荷造成的,可是40A的空开对一般家里用足够(除非你家是用电大户),很可能是线路问题,所有负荷全部断开,测试一下线路绝缘吧。