重新更换的数显电流表为什么只能显示一半的电流? 我这是三相四线的配电柜 一个电流表坏了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-23
电流表显示电流不准确可能是电流表变比和互感器变比不对应,或者电流表设定的变比不对。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dxvxxpssv.html
其他回答
第1个回答 2012-09-29
一般数显电流表最大输入只有5A,需要接互感器。可能是互感器比率不对
看的的互感器穿了几匝,如果2匝就减去一匝就是两倍电流。
一匝的话就只能换互感器了
第2个回答 2012-09-23
数显表需要设置变比的,看是不是变比没有设置正确!
第3个回答 2012-09-23
期待楼主最终解决的答案!
相似回答
重新更换的数显电流表为什么只能显示一半的电流?
答:
电流表只根线不会接错。
很可能新电流表的标示电流与实际电流变比与原电流表不一致
。
三相四线
上表
的电流
读数只有
一个
,
是三相线的
平均电流还是
什么电流?
答:
一般三相四线制的负载三相的电流基本是平衡的
,所以只需读取一相电流即可,内部使用霍尔器件或使用极小的电阻进行分压。
三相四线
电缆,进
配电柜
时,用
的一个电流
互感器只测一相。
为何
呢?不是...
答:
根据电力系统仪表设计规程一般不是很重要回路可以用一只电流表监视电流即可
,而不必三相都装电流表。所以只装一个互感器测量一相电流。
三相四线电流表
某一相出现负电流,是
什么
原因?无电焊等会造成反向用电...
答:
当三相四线电流表某一相出现负电流时,
可能是由于以下原因之一导致的:1. 测量错误
在使用电流表进行测量时,可能会出现误操作或人为失误,例如连接错误、接线松动、选错量程等,导致测量结果产生偏差或负值。这种情况下只需要检查电流表的连接和操作是否正确即可。2. 设备故障 负电流可能是由于设备本身...
电流
互感器上面铭牌电流比100/5 , 匝数2,
三相四线
智能
电表
测试电流值...
答:
如果电流表电流变比设置正确,在电流互感器的匝数为2的情况,
电流表显示
的数值应该是比实际值高一倍的,而不是更低。所以,由此判断,应该是电流表的变比设置错误,根据你描述的情况,100/5的互感器穿两匝后,互感器的电流变比是50/5,同样
的电流表
的变比也要设置成50/5,既电流表的CT倍数设置成10...
三相四线
智能电能表上的报警灯一直亮
显示电流
严重不平衡怎么办_百度知 ...
答:
检查看是否真是电流严重不平衡,还是电表故障!检测方法是:用
电流表
测出是否有那一相电流过小或那一相电流严重过大。没有的话说明是电表误报,送修或更换就行!有的话说明是实际电流严重不平衡。解决方法如下:1:如一相电流严重过小时可将另两相正在使用负载转接到该相下使之与另两相所接使用负载...
大家正在搜
数显电流表不显示电流为什么
三相数显电流表怎么调参数
数显单相电流表怎么调试
数显电压表改电流表
怎么看电流表测谁的电流
数显电流表如何接线
数显电流表接线
电压表电流表读数
数显电流表参数设置
相关问题
重新更换的数显电流表为什么只能显示一半的电流?
配电柜中模拟量电流表为什么只显示实际电流的一半
配电柜三相四线,现发现只有一个电流互感器计算电量 这个符合标...
低压配电柜出线端子只有一个电流互感器我接了四根线穿在里面外面...
请教低压配电柜上的电流表读数问题。
配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法
高压成套柜上的150/5指针式电流表,更换成数显电流表,不显...
三相四线制电流表怎么记录数据