GGD低压电柜的接线问题急求解决

GGD380V电柜一级配电柜,因为闲置今要使用,没图纸没线路图。头一会接触摸不着头,特来求助。
一个DW15-630的万能断路器 3个电流表 4个电流互感器 一个电压表 一个功率表 一个转换开关 2个按钮 控制运行 和断开 就是控制DW15-630这个断路器的 2个灯 红色 和绿色。
说明 从A,B,C,N的母线到转换开关已经解决。电流互感器到电流表的没弄 ,苦思3天没结果。
说明 几点。
电柜的东西都齐全 需要接线端子(麻烦就出在这)线路图最好给一个 就是点动自锁的 最好有接线端子的
不知道怎么说 留个QQ1109003187,细说!分是次要 刷分党死远点,自己掂量自己的分量,别来丢人了。我是机电专业毕业的,接触的东西太多了,就是这接线端子害死人,工厂出厂的东西改变不了,维修电工理论我有满分的经历。考试的。看好再回答!!!!!!!!!!!!

电流互感器是不是BH-0.66/630的 A相2个互感器一个测量 一个电容柜取样补偿 B,C相各一个,A.B.C相 在互感器S1端子上 各拉一条A401 B401 C401 到端子 ,S2为N401拉1条到端子 互感器之间并接, A相还有个取样互感器 也引到端子 S1为A402 S2为N402 (端子空着到现场后再从电容柜并过来) ,仪表门上的电流表接线为 I 接A401 依次类推 B401 C401 I*接N401 表与表并接。 万能断路器需要看断路器的内部接线图 储能回路接入220V 其他分励线圈 接到按钮 具体看内部接线图追问

嗯 电流互感器是你说的型号!是并联接的!B.C线上各一个 A线上2个。对你描述的很相符,就是线弄乱了 因为手头上的事情太多 一时顾不过来!CAD的图因为软件没激活码还没做,就是有点晕~公司太多的事情要尽脑汁。断路器的DW15-630内部有一个常开和常闭开关 串到电柜的启动开关那里。

追答

我公司就是专门生产这些配电柜 低压高压都有 我加你QQ 图纸传真份给你    CAD去下个破解版的就行 ,我帮你画了份    你斟酌下 ,最好拿过来我帮你生产  哈哈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-22
只是点动自锁没有端子?,你的问题估计是,断路器合闸信号就一个有源常开点,而你需要点动控制是吗?如果这样,加个继电器就行了,你懂得!
第2个回答  2012-09-22
你把万能断路器图纸给我,我帮你画图,很简答的一个控制图。发我邮箱[email protected]
第3个回答  2012-09-22
你得说什么问题啊
相似回答