路灯的三相四线漏电断路器一开就跳闸是怎么回事

如题所述

路灯的三相四线漏电断路器一开就跳闸可能是由以下几个原因引起的:
1. 漏电电流过大:漏电断路器的主要功能是检测电路中的漏电情况,当电路中的漏电电流超过设定值时,断路器会自动跳闸。如果路灯的漏电电流超过了断路器的额定值,就会导致断路器一开就跳闸。漏电电流过大可能是由于路灯设备老化、绝缘损坏、线路短路等原因引起的。
2. 漏电断路器故障:漏电断路器本身也可能存在故障,例如过载保护元件损坏、漏电保护元件失效等。这些故障会导致断路器无法正常工作,一开就跳闸。
3. 线路接地故障:如果路灯的线路存在接地故障,会导致漏电电流通过接地线路流回地面,从而引起漏电断路器跳闸。接地故障可能是由于线路绝缘损坏、接线不良等原因引起的。
4. 外部干扰:路灯所在的环境中可能存在外部干扰,例如雷击、电磁干扰等。这些干扰会导致漏电断路器误判,错误地将正常的电流泄露判断为漏电,从而引起跳闸。
为了解决路灯的三相四线漏电断路器一开就跳闸的问题,可以采取以下措施:
1. 检查路灯设备:定期检查路灯设备的绝缘情况,及时更换老化或损坏的设备,确保设备的正常运行。
2. 检查线路接线:检查路灯线路的接线情况,确保接线良好,避免接线不良导致的故障。
3. 检查漏电断路器:定期检查漏电断路器的工作状态,确保其正常工作。如发现故障,及时更换或修理断路器。
4. 检查线路绝缘:定期检查路灯线路的绝缘情况,确保线路绝缘良好,避免绝缘损坏导致的漏电问题。
5. 防雷措施:在路灯附近安装避雷设备,减少雷击对路灯设备的影响。
总之,路灯的三相四线漏电断路器一开就跳闸可能是由于漏电电流过大、断路器故障、线路接地故障或外部干扰等原因引起的。通过定期检查设备、线路和断路器的工作状态,及时采取相应的维修和保养措施,可以有效解决这个问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-02
假定1:路灯电缆是埋地敷设的。
假定2:路灯的接头在灯杆里而不是在井中。

首先漏电开关跳闸,说明了经过漏电开关的4条线上面的电流的矢量和不是零,而是超过了设定的动作电流如30mA,也就是说线路上发生了泄露,通常的原因有:

1)某个灯杆里零线和地线接反了。如维修过程中把原来的零线接地了。
这个用万用表量一下零线对地的电阻就可以判断出来。

2)埋地的电缆被挖破皮了。
用万用表量每条火线对地电阻,正常的话应该都会大于50千欧。

3)灯具中镇流器绝缘击穿,从灯杆对地形成了漏电。
有一种软击穿的情况要用摇表量才能显现出来。
第2个回答  2012-09-06
漏电了,用摇表摇一下
第3个回答  2012-09-06
有漏电的支路或有零线没通过漏电开关直接接地的。
第4个回答  2012-09-06
短路了,万用表检测一下,看看有没有哪短路!
相似回答