电力线路的电流速断保护 范围是?

如题所述

保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%。

电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。

瞬时电流速断保护中,保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护中,保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%;过电流保护中,保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。

扩展资料:

电流速断保护要求规定:

1、当负载为容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。

2、为保证选择性,要延时,为了缩短延时时间,要求保护范围不能延伸太长,不能超出下一线路第I段的保护范围,时限级差为0.5秒。

3、整定值按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-08
线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
第2个回答  推荐于2017-10-10
 电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,无时限速断保护范围就是本段线路自首段向末端2/3范围(由于本段线路剩下的1/3末端和下段线路首段的短路电流值是相近的,而该保护只能依靠短路电流值进行选择,因此其整定值必须要躲过下段线路首段短路值,这样也就同时躲过了本段线路末端值,因此该保护存在保护死区);带时限电流速断保护由于采用时限躲开了下一段线路首端故障引起的误动,所以也能保护本段剩下的也就是末端1/3范围,因此其保护范围是本段全线路,但缺点是有时限不能速动。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2020-11-19
第4个回答  2020-03-17
参考资料来源:搜狗百科-电流速断保护
相似回答