如何看高压柜的电表计算每月的用电量?

老师你好:高压计量柜内有两块电表,一块有功电表、一块无功电表(都是DT862的电表)图纸上标有:电流互感器 15VA SP10 300/5/5A 15VA CL0.2 200/5A.电压互感器:15VA 10/0.1KV. 15VA CL0.2 200/5A 15VA SP10 300/5/5A 它们分别是干什么用的?CL0.2 、SP10 分别表示什么?

用电量。分析如下:

高压计量用电的计算

总有功功率等于峰谷之和。此表显示:2010年4月24日

总有功电码为190.4,峰值电码为59.23,平原电码为90.94,河谷电码为40.23

峰、谷、平面码加起来是59.23+90.94+40.23,与total表完全相同吗?190.4。

高压计量用电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍

两者结合后,计量装置的倍增器为800倍。

从安装之日起至2010年4月24日,该表总电量为800*190.4=152320kWh。

扩展资料:

一、高压表,又称交直流阻容分压器。本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。

采用等电位屏蔽法,测量精度高,数字显示,具有精度高、性能稳定、结构简单、体积小、重量轻、携带方便等特点,是代替静电电压表进行现场测量的理想装置。

二、注意事项

1. 设备周围不得有杂物,以免影响测量精度。

2. 严格保持操作距离,确保安全操作。

3.检查各部分的连接是否可靠,特别是地线的连接是否牢固。

4. 测量完成后,直到仪器测量显示为零时才能进入现场。

5. 严禁超压,并注意表面的清洁,不要使用时应放在阴凉干燥处。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
用电量=电度表读数X电流互感器变比X电压互感器变比。一次侧和二次侧的比值(比如300/5=60)就是变比。CL0.2 、5P10 表示互感器的精度。CL0.2表示一二次侧比差2为‰.SP10 应该为5P10.5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%.作为测量用,应该选用0.2级的.

用电量=电度表读数X200/5AX10/0.1KV=电度表读数X40X100本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-02
电度表的度数乘以电流互感器的变比在乘以电压互感器的变比。
你这个就拿300/5来说一次电流是300A二次电流是5A他的变比是60倍
电压互感器是10KV/0.1KV是1万伏变成100伏变比是100倍
电表度数-电表读数乘以60在乘以100追问

为什么不是这个互感器呢(15VA CL0.2 200/5A )

追答

应该是200/5的因为这个是0.2级的是做计量用的

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-29
10/0.1KV是什么意思
相似回答