35平方铝线三相电可以承受多少电流

怎么计算

  35平方铝线三相电可以承受85A电流。
  根据口诀,35平方铝线安全电流为35×3.5=122.5A。因为是3根铝线并排,电缆散热不好,安全电流要打7折,所以三相35平方铝线的安全电流为122.5x0.7=85A。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
35平方铝线 载流量:35*3=105 A (这里是经验公式)

铝线(铜线)的载流量与通过的电压类型(单相、三相)无关。

你的问题应这么问:35平方铝线可以承受多少电流 或 35平方铝线的载流量是多少?
第2个回答  2012-09-18
在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度为65℃。
35平方铝芯电缆安全载流量为130~138A。
第3个回答  2012-09-18
不知道啊
相似回答