框架梁上部贯通筋连接位置问题

框架梁上部贯通筋连接位置在跨中1/3,这跨中1/3是连接跨净跨的1/3还是连接跨的净长减去这跨与相邻跨2跨较大跨的1/3?还有怎么理解11G101图集上粱上部贯通钢筋的搭接中点不在跨中1/3?

钢筋搭接的原则是要避开受力区的。
一般框架梁在本跨上部两端受拉,中间受压,两端受拉区占梁跨度1/3,跨中1/3受压,而梁下部恰好相反,两端受压,中间受拉。所以,上部钢筋搭接在跨中1/3内,下部钢筋搭接在两端的1/3跨度内。
梁下部钢筋受压,锚固长度只要12d,柱截面够宽可以直接锚入柱内,不存在搭接率的问题,如果柱截面不够宽,可以在梁两端1/3范围内搭接,需要控制接头百分率不超50%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
1、这跨中1/3,是只Lni,本跨,即本跨的1/3。11G101-P79
2、11G101图集上粱上部贯通钢筋的搭接中点不在跨中1/3?图集中没有这样描述,见11G101-P79,注:3、梁上部通长筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中Lni 1/3,范围内。
关于贯通钢筋的搭接,我没有找到。你找到后,追加提问,我会另行答复。追问

看到工地上梁下部通长筋在中间支座里连接,如果算搭接的话,那下部筋搭接接头的面积百分率100%超过50%;如果算锚固,柱的宽度小于直锚长度不满足直锚(没弯锚)不知道这样的做法行不行

追答

梁下部钢筋是在支座处搭接的,这与梁上部钢筋是不同的。
一定是算搭接,柱子范围内的锚固长度时不够的。
搭接的话,搭接接头的面积百分率不宜大于50%(1.4倍锚固长度),若达到100%不是不可以,相应的搭接长度要增加为1.6倍锚固长度。

参考资料:11G101-1

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-06
好高端啊
相似回答