发电机并网后,由于需要输出电功率,所以原动机将逐渐增加出力,使得发电机也同步增加电功率的输出。励磁电流需要调节大约有:1 由于电功率输出时在发电机内部要消耗一定的电能,使得发电机出口电压降低,此时需要调节励磁电流,将发电机出口电压中心调整到额定值。2 如果需要发电机增加感性无功功率的输出,就继续增加励磁电流,提高发电机的出口电压,从而增加发电机的武功输出,但对于一台发电机来讲,无功输出是有最大值的,所以发电机的励磁电流也不是无限增加的。3 发电机出口短路,发电机出口电压急剧下降,要求励磁电流急剧上升2倍左右,抬升发电机出口电压,增大发电机出口短路电流,使得保护能够顺利动作,跳开发电机出口开关,并同时合上灭磁开关,将刚才输入发电机转子绕组的励磁电流产生的磁场迅速消除,防止发电机出口过电压。追问

发电机并网后,由于电网的存在发电机出口电压不是不会有很大变化么?另外,能不能说一下驱动功率变化时,功率-功角特性怎么变么?

追答

发电机并网后,由于有功率输出,所以发电机本身就具有电压降,所以其出口电压将比并网前的空载电压略低,如果不将发电机的电压调高,发电机将处于进相运行方式,此时发电机将输出有功和电容性无功。除非有电网调度特殊要求,一般发电机应当处于输出有功和电感性无功状态,所以发电机并网后应当调整电压。发电机的功角特性变化,请见电机教科书的发电机功角变化曲线,详细叙述讲多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-09
你的问题有点让人摸不着头脑。既然原动机输入功率有很大的变化,哪为何转速不会变化太大?要解决原动机输入功率发生很大变化的问题,就不要扯上励磁电流。
第2个回答  2012-09-09
要么你的表计有问题,要么你的采样互感器不准,你的机端电压高过网络电压,你一并上去无功就很高,每次并网很困难,机组冲击很大,还老是报差动。