帮忙解释一下这个电路 两个互感器一个电流表

今天工厂里接了一个旧的配电柜 结果钳形电流表显示200A 电流表显示50A左右 换了电流表也不行 互感器也没有坏 互感器跟电流表都是300/5的

你好!
首先,你的电路图没有问题。请问你说的电流互感器没有坏?你是怎么知道它没坏的?钳形表你是怎么卡的?既然是旧的配电柜,那么我认为电流互感器肯定出现了测量误差。有很多种原因能导致互感器测量误差,比如此互感器曾经开路过,这样会导致互感器长期发热出现测量误差。你可以换个新的CT试下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-08
这是利用节点定律的原理,流进节点的加流出节点的和等于零,流进的是A,C相所以流出的就是B相。表显示的是B相电流。
第2个回答  2012-09-09
那是因为其中一只电流互感器头尾接错了。造成U相W相电流的向量和出现了错误。
解决办法:只要交换其中任何一只电流互感器的二次接线,即可恢复电流表的正确显示。