消防控制室接地线采用公用接地线时应用什么线?

如题所述

消防控制室接地线采用公用接地线时应用铜芯绝缘导线(RVS电线)。

RVS电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称“花线”,现阶段此种线材多用于消防系统,也叫“消防线”。

在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料,如:树脂、塑料、硅橡胶、PVC等,形成绝缘层,防止导电体与外界接触造成漏电、短路、触电等事故发生的电线叫绝缘导线。

扩展资料:

一、常用绝缘线种类:

一般常用绝缘导线有以下几种:

1、橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。

2、聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。

3、橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。

橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,有单芯、双芯及多芯。用于屋内布线,工作电压一般不超过5OO伏。

二、RVS双绞线的用途:

1、多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

2、适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线;红蓝芯用于消防、报警等;红白芯用于广播、电话线;红黑芯用于广播线。

3、用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

参考资料来源:百度百科-绝缘导线

参考资料来源:百度百科-RVS电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
  消防控制室接地线采用公用接地线时应用铜芯绝缘导线。
  《设计规范》5.7 系统接地
  5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
  5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
  5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;
  5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
  5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
  5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其芯线截面面积不应小于4mm2。
  5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
  《验收规范》 系统接地装置的安装
  第2.7.1条 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
  第2.7.2条 由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
  第2.7.3条 工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
第2个回答  推荐于2017-09-11
5.4.7 火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地应符合下列规定:
1 火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的信号浪涌保护器。
2 消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。
3 消防控制室内,应设置等电位连接网络,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。
4 区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。
5 火灾自动报警及联动控制系统的接地宜采用共用接地。接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线,并宜穿管敷设接至本层(或就近)的等电位接地端子板。本回答被提问者采纳