人民医院新建大楼,安装一台2000KVA的变压器,要不要安装一个谐波柜?

整体负荷变化平稳,需要抑制谐波补偿无功功率,提高功率因数的用户安装谐波柜。例如:金属冶炼厂、轧钢厂(冷轧)、塑胶制品厂、金属制品厂、电镀厂、制管厂、化工厂、锯片厂、热处理厂、水泥厂、造纸厂、供水厂、盐化工厂、陶瓷厂、板带加工厂等。

谐波柜采用80C196单片机为核心的微电脑动态滤波补偿控制器,主回路采用高性能接触器投切滤波补偿支路的控制方式,根据用户系统无功功率、功率因数、谐波等综合判断自动投切。滤波支路由专业设计制造的滤波电抗器、滤波电容器、滤波电阻器件组成,就地进行滤波补偿,抑制特定频率的谐波,补偿无功功率,提高功率因数。

滤波补偿设备可靠性高、维护量小、经久耐用。能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行,无需人为干预。

扩展资料

特点:

1、针对用户电力系统无功、谐波情况专业设计制造,抑制高次谐波的同时补偿无功功率。

2、滤波补偿装置投入,受电功率因数提高到0.95以上,谐波得到抑制,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。

3、采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各滤波补偿支路,使设备操作简单安全可靠。

4、快速检测用电系统情况,根据系统变化(无功情况、功率因数)自动投切,实时提供所需无功。

5、保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠性高。

6、改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。

7、在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。

8、设备技术先进、可靠性高、维护量小、经久耐用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
需要安装谐波柜的情况:
1、电气化铁道及城市轨道交通行业380V系统谐波补偿;
2、电气化铁道10kV系统谐波及无功动态补偿;
3、采用中低压变频与调速的钻机、潜油泵、风机等;
4、发电厂采用变频与调速的风机、水泵;
5、各类直流电源、UPS等的谐波补偿中低压系统对多个用户的谐波进行集中治理与补偿;
6、应用在变电站,包括住宅或商业小区的变电站;
7、中低压系统对无功进行动态补偿;
8、各类交直交型、交交变频的轧机,各类辊类负载电弧炉,转炉、氧枪的升降系统,电焊机,压焊机钢水运送车;
9、冶金行业的各类整流、电解设备。
知识点延伸:
谐波柜又称谐波滤波器,是用于滤除电力系统中某一次或多次谐波的装置;其结构大多数为电感、电容和电阻等元件组合而成,即无源滤波器,它也兼做无功功率补偿用;新兴的滤波技术还包括有源滤波器。
第2个回答  2012-09-14
呵呵

医院对电能质量要求较高,装谐波的滤波柜当然是好事。

只是有两点意见,请楼主考虑:

1、有源陷波柜,其滤波效果好,但是价格高,可靠性还不太满意,如果楼主选用的话,一定要在合同上规定质量要求和1小时到场的及时售后服务要求。因为有源滤波器一旦损坏,不仅不滤波,反而可能变成超级谐波发生器!
如选用无源滤波器,没这个问题,只是效果偏差一些。

2、医院的谐波源超级多,但是功率都不大。所以在配电房装一个谐波柜,实际效果并不理想。故建议在各楼层的配电箱旁边装滤波箱(滤波器),效果更好,就近过滤本地谐波,以避免谐波还未被电房的柜子处理掉,就已经就近干扰了旁边的仪器。其成本可能稍稍高一点,但是效果会好很多!
第3个回答  2012-09-13
最好是能装上,医院的医疗设备对电源环境的要求是非常高的。
第4个回答  2012-09-13
医院里面产生谐波的仪器还是比较多的,再加上医院精密仪器比较多,对电能质量要求比较严格。如果电能质量稍微有点问题的话引起仪器故障或出现误动作,那可是人命关天的事情啊。所以建议你最好是安装滤波装置好。毕竟医院也是治病救人的,设备稳定是最重要的吗。本回答被网友采纳