第1个回答 2012-09-14
如果是直接起动按30%变压器容量算,应该用500KVA变压器。如果是带变频器启动,250KVA就可以了.本回答被网友采纳
第2个回答 2012-09-14
启动160kw电机,要看你这台电机的极数和运行状态而定,正常的2-4极电机、轻载启动、轻载运行;那么就;是直接起动按30%变压器容量算,应该用500KVA变压器。如果是带变频器启动,250KVA就可以了.如果说电机极数8极以上,是重载启动重载运行,用降压方式启动,要315KVA变压器,如果说是重载启动重载运行,用直接启动方式,那么变压器应该用630KVA的。
第3个回答 2012-09-14
160kw电机都是降压启动的,额定电流是300A左右,起动电流是额定电流的4-7倍,降压启动就是2.3-4倍左右。也就是要求变压器的电流是300X2.3=690A以上,因为这个电流的时间很短,变压器可以承受2-3倍左右的冲击电流,所以变压器的额定电流在690/2=345A以上就可以。250KVA的额定电流是360A.所以250KVA或以上的变压器就可以啦
第4个回答 2012-09-14
你可以选择一个软启动器 这样的话 对电机的启动会有很大的帮助 可以联系我