起动160kw电机应用多大变压器

如题所述

1、如果是直接起动按30%变压器容量算,应该用500KVA变压器。如果是带变频器启动,250KVA就可以了。

2、电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。
3、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
如果是直接起动按30%变压器容量算,应该用500KVA变压器。如果是带变频器启动,250KVA就可以了.本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-14
启动160kw电机,要看你这台电机的极数和运行状态而定,正常的2-4极电机、轻载启动、轻载运行;那么就;是直接起动按30%变压器容量算,应该用500KVA变压器。如果是带变频器启动,250KVA就可以了.如果说电机极数8极以上,是重载启动重载运行,用降压方式启动,要315KVA变压器,如果说是重载启动重载运行,用直接启动方式,那么变压器应该用630KVA的。
第3个回答  2012-09-14
160kw电机都是降压启动的,额定电流是300A左右,起动电流是额定电流的4-7倍,降压启动就是2.3-4倍左右。也就是要求变压器的电流是300X2.3=690A以上,因为这个电流的时间很短,变压器可以承受2-3倍左右的冲击电流,所以变压器的额定电流在690/2=345A以上就可以。250KVA的额定电流是360A.所以250KVA或以上的变压器就可以啦
第4个回答  2012-09-14
你可以选择一个软启动器 这样的话 对电机的启动会有很大的帮助 可以联系我