为什么我将零线火线对调空开能合上可是一插用电器又跳闸了

如题所述

  开始合不上,是因为火线有接地处,火线和大地形成短路回路,断路器电流过大跳闸。当把零火线对调后,可能由于线皮破损的零线变为火线,完好无损的火线成为零线,又导致短路问题,所以说跳闸。

空气开关跳闸的原因分析及处理办法 :
  供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案:
  1、将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;
  2、采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;
  3、将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-10
左零右火是电工安全规则强制规定,为了统一,你要强制对调其实也没什么安全问题,用电器就跳闸是你的电器有问题(短路或漏电)。举个常见的例子:很多插线板是2相插头,插得方向不一样那么插线板上火线零线位置就不一样,所以你对调了火线零线对使用并没有影响本回答被网友采纳
第2个回答  2015-06-09
记住插座内有三个接头,N接火线L培零线╧接地
第3个回答  2015-06-09
电器短路追问

插座都拆掉了

第4个回答  2015-06-10
那你把它调回来就行了。追问

空开下面的线零线火线已经对调了,插座得对应呀

追答

插座上有标记N是零线,L是相线俗称火线,还有一个是保护接地线。

可以用电笔测一下火线重新接上。