atv61变频器出现故障码InF6. 看过手册都不明白是什么意思. 如何维修? 请高手指教.

如题所述

你看看22页上可能是那一种变频器上的卡件被烧毁或替换了不匹配的卡件,最大可能是运输中卡件接触不良,重新擦拭一下卡件后再开机试试,开机上电前按住ent键,开机,也可以再电源确认参数里初始化,但是会恢复出厂参数,最好抄好变频器蚕食在做这一部,应为施耐德变频器参数调整没有日系变频器容易。祝你好运。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
不能识别安装在变频器上的选件,检查选件的型号和兼容性!如果选件没有换过,可能是接插件接触不良!
第2个回答  2012-11-22
选项卡不能识别,一是更换选件后重新初始化,一般就能解决问题!如问题还存在,最好考虑更换控制板,施耐德的ATV61,ATV71的控制板很容易坏的。