66问答网
所有问题
急求: 排污泵一用一备备用水泵延时启动一般为多长时间? 消防泵备用水泵启动一般延时多长时间?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-12
è¿ä¸ªæ²¡æå ·ä½ç¡¬æ§è§å®ï¼ä¸è¬å åç§å°±å¯ä»¥äºãæ éå°±æ¯ä½¿ç¨æ³µæ éåå¯å¨å¤ç¨æ³µï¼åªè¦ä¿¡å·è¿å»äºï¼é£å°±å¯ä»¥å¯å¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dvx9ivUDU.html
其他回答
第1个回答 2012-11-14
备用泵的启动时间一般设定20s
第2个回答 2012-11-12
消防泵是五分钟
相似回答
...泵发生故障时,
备用泵
自动
延时
投入。
水泵启动时间
不应大于()。_百 ...
答:
当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。
水泵启动时间不应大于2min
。
消防泵
施工验收 运行
时间
答:
消防水泵启动时间是指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,
应为20s~55s之间
。通过试验研究,水泵电机功率不大于132kW时启泵时间为30s以内,但通常大于20s,当水泵电机功率大于132kW时启泵时间为55s以内,所以启动消防水泵的启动时间在20s~55s之间是可行的。而柴油机泵比电动泵延长10s时间。电源之间...
理解36:集水坑潜
水泵一用一备
、
备用泵的
理解
答:
在建筑给排水系统中,"
一用一备
"的策略被广泛应用,以确保排水系统的稳定运行。让我们首先来理解这一基本概念:当一台
泵
在工作时,另一台处于备用状态,以防主泵故障或负载过大,确保不间断的排水服务。法规依据 《建给》第4.8.6条规定,生活排水(包括生活污水和废水,但不包括雨水)的集水坑必须...
消防备用
电源
多长时间
能
启动
答:
应急照明和疏散指示标志在5s内顺序启动,手动
启动消防
应急电源输出,5s完成应急转换,5s内转入应急工作状态。消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
备用消防
电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。备用消防电源的供电...
消防
给水设备
备用泵启动
控制方式的改进
答:
因而设置备用水泵为必要的措施之一。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.3条规定“消防给水系统应设置
备用消防
水泵,其工作能力不应小于其中一台消防工作泵。”此外,
消防备用水泵启动
控制方式对于提高给水系统的可靠性,满足消防用水要求,特别是满足高层建筑大面积火灾时用水要求,及时、有效...
水泵一用一备
控制中,为何
延时
投入
备用泵?
答:
水泵不是主备同时启用的 只要一台
水泵启动
的时候就启动主用泵 等需要2台水泵启动的时候才
启动备用泵
一般
主
备水泵
都是相互转换的 按照
泵的启动时间
和启动次数互为转换 延时投入备用泵是为了保护水泵 举个例子 如果排水的话 当达到启动2台水泵水位时如果2台水泵都同时启动了 可能会由于水泵同时排水特别...
大家正在搜
水泵一般能用多少时间
消防水泵备用泵
排污泵与污水泵
正式消防的备用水泵
水泵排污泵
污水泵能代替清水泵吗
清水泵与污水泵的区别
排污泵和抽水泵的区别
清水泵能改成污水泵吗
相关问题
水泵一用一备控制中,为何延时投入备用泵?
你好,在消防规范里面两台消防泵要实现一用一备的功能,就是主泵...
消防泵一用一备自投时间延时继电器延时时问如何调整
急求:两水泵一用一备,手自动转换,电机驱动,当主泵发生故障(...
消防泵俩台一用一备(互备)是不是一定要延时一段时间?
消火栓泵星三角起动的怎么个一用一备,我怎么看原理图应该是两泵...
一般消防水泵接到报警后多少时间起动供水
一备一用液下排污泵当水位达到自动启动后转到手动无法启停是怎么...