主风机实际功率怎么计算

我是需要计算煤矿主要通风机正常运转时候的实际功率

既然这么问,应该是没有为通风机单独安装功率表。那么实际功率的计算可以用钳形表来实现。
钳形表测的电流后,用公式P=1.732*U*I*cosφ,也就是P=1.732*220*钳形表电流*0.8。三相电机取0.8功率因素吧,如果通风机是稳定的负荷,就不考虑这个误差值。严谨的化,一天测两次,测个几天,取个中间值,然后按这个公式换算。也可以反过来算,测的实际电流后除去额定功率大致就可以取多大功率因素的值。比如,额定100KW,实测85KW,那就是取0.85了,其实关于这个功率因素并不是固定的,实际操作就是按你这部电机的性能来取功率因素好了。
一句话,分时间多测几次多算几次,取中间值就OK了。追问

没有能直接计算的吗?电机功率和功率因数,风量,静压之都有了。。。。风机功率和风机静压功率之间有没有什么联系?

追答

经验计算公式大致就是0.5*实测电流。你可以验证下,前面我说的1.732*220*实测电流*0.8有错误,三相电机应该是1.732*380*实测*0.8,或是公式3*220*实测*0.8。
你说的风机功率是额定功率吧,例如鼓风机额定功率是180KW,那么实测电流应该小于这个数值,不然在软启动或变频设备上显示超负荷运行,还有什么关系吗?也就是负荷大小的关系了。还有就是三相不平衡的问题,也就是实测电流不相等,这个就只能用公式P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3来解决。这里的U是相电流220V。
不懂的地方在追问吧,共同探讨。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-21
铭牌上面有 额定功率的。
要是用来计算的话,乘以 需要系数追问

我是需要计算煤矿主要通风机正常运转时候的实际功率,不是额定功率

追答

正常运转的时候,实际功率就是 取额定功率来计算的。

第2个回答  2012-11-21
风机有相似原理,如果你想设计风机或想测量风机,都可以利用相似原理。这本书对从事风机水泵的人极有用。追问

我不设计风机也不管水泵,是需要计算煤矿主要通风机正常运转时候的实际功率

追答

实际功率计算需要机械效率这个参数,而这个参数是难计算的,它分成多个部分,如轴承、联轴器、电机、入风风阻,只能估算,误差约10%。矿上的风机那么大,应该是有功率表的,跳字所用时间两者的商就是功率。电压与电流的积再乘功率因数也是有功功率值。