没有能直接计算的吗?电机功率和功率因数,风量,静压之都有了。。。。风机功率和风机静压功率之间有没有什么联系?
追答经验计算公式大致就是0.5*实测电流。你可以验证下,前面我说的1.732*220*实测电流*0.8有错误,三相电机应该是1.732*380*实测*0.8,或是公式3*220*实测*0.8。
你说的风机功率是额定功率吧,例如鼓风机额定功率是180KW,那么实测电流应该小于这个数值,不然在软启动或变频设备上显示超负荷运行,还有什么关系吗?也就是负荷大小的关系了。还有就是三相不平衡的问题,也就是实测电流不相等,这个就只能用公式P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3来解决。这里的U是相电流220V。
不懂的地方在追问吧,共同探讨。
我是需要计算煤矿主要通风机正常运转时候的实际功率,不是额定功率
追答正常运转的时候,实际功率就是 取额定功率来计算的。
我不设计风机也不管水泵,是需要计算煤矿主要通风机正常运转时候的实际功率
追答实际功率计算需要机械效率这个参数,而这个参数是难计算的,它分成多个部分,如轴承、联轴器、电机、入风风阻,只能估算,误差约10%。矿上的风机那么大,应该是有功率表的,跳字所用时间两者的商就是功率。电压与电流的积再乘功率因数也是有功功率值。