请教专家 帮忙解决我家的地暖有两个卧室(4号5管)跟其他房间温差特别大 希望有朋友提供解决方案

描述:
一.我家住在顶楼11楼 我们这个小区只有南北两栋11层的楼房 我家在南楼 南楼有两个单元一梯两户的户型 分东单元和西单元我家是西单元西户顶楼.(暖气交换站在北楼东单元地下室)也就是说我家离交换站最远。
二.我家跟对门同样的进水温度38度 但是我家地暖的回水温度只有16度 对门家里回水温度是29度.
三.分水器4号和5号管 回水一直是凉的就没热过
四.我家用着暖气客厅室温16度 卧室室温13度 对门家里至少都是23度以上
五.图6中标注的1号2号4号卧室都是木地板 其他都是铺设的瓷砖.
六.图1中的进水排气口 和回水排气口打开以后感觉水压都没有对门水压大(因为我比较过) 水流也没有对门的快.
七.物业说暖气管压力已经达到了6KG
八.今年是住进来的地三年 这些问题一直存在.
九.希望大家帮助提供解决方案(尽量是不破坏地板的前提下)十.图1和图2是在我家厨房的橱柜里面拍摄的分水器照片 图3 图4 图5是在家门外面 楼道的暖气管道井拍摄的图片 图6是的家的平面图 图7 8 是我加了一个屏蔽循环泵以后的照片 图9 10 11 是在地下车库拍的主管网照片
.欢迎大家指点 表达的有何不清楚小弟随时解释.谢谢

情况已经说明得很清楚了,没少下功夫研究。根据这些已知条件,首先可以断定的是盘管配平失衡,也就是各路管路长短不一,这是胎里带的病,不好治。尽管主家已经将3路开关关小些,但分水器上的阀门是球阀,限流能力有限,关一半还是等于没关,我建议3路直接关掉。即便这样,另外几路还是存在水阻不均的问题,水优先流经管路短的一路,所以1、2两路再关小一些。
进出水温差大,有三种可能:一种是热量损失,比如楼下没人居住,或地暖保温层薄或者回填层太厚等等;另一种是管道有死折、堵塞、变形,造成水阻增大,水流不畅;第三种可能就是供热管网进出口压差小。根据你所叙述的情况,第三种可能性大一些。原因可能有:一是脏污堵塞过滤器,这两个过滤器你都要打开看看。二是分配不均,各户间一般都装有平衡阀,假如你对门邻居的管道布得比较合理,各路一致,且各路盘管长度短(分水器路数多),水阻小,那么对于他们来说,就能多分配一些压力,而你就相对减少一些。所以有条件也可以动一动平衡阀。还有就是入户的那些铁管,还是包点保温材料吧,本来入户温度还不到40度,禁不起这样散热。
由于地暖问题牵涉面太多,有时即使身临其境也很难判断问题所在,所以这里只能提一些建议,不知合适不合适。追问

哪个是平衡阀啊???

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-04
先把管井供回管道排气阀打开排气,然后检查进户总阀门是否打开,然后拆开过滤器清洗过滤网,试试看追问

不行啊大哥 4 5还是不热

追答

1.从照片看走向你家主管水平管,好象倒坡,会形成气塞,影响水流量,处理方法是在水平管最高点加排气装置。
2.把其他回路先全关,打开45供回,看看热否,如果不热说明地暖管道堵塞或阀门未打开,

图9中的

图2过滤器洗了没

追问

这几天是尝试我发现个问题
在分水器各个分路都打开的情况下
我打开回水排气阀 放水 放气(里面能排出很多空气)
没多久 进水量就能达到0.8吨/小时(但是分水器全部打开 每小时进水量达到0.8吨/小时的情况下4 5号回水还是不热)
要是只开4 5号管那应该没多久回水能热
这是怎么回事呢?

第2个回答  2013-12-04
前面这位兄弟7说的很细了,我不多说了追问

什么说的很细?

追答

进水温度38度还需要降温装置,你是哪个地区?那张设计图可以看出,4,5号的管子相对其它房间走的面积要大一点,而且离进水比较远,管子长度越长,回水相对就慢,温度自然就低,而且离管道井比较远,就更导致水温低,这是当时铺管子时的设计问题或者说安装问题,你可以试一下,把1.2.3全部关掉,看看剩下的管子回水温度是否会升高,如果升高了,那应该就是我想的那样,除非从新铺,要不就通过分集水器上开关来控制,
只关一个3号可能不行

追问

哪里有降温设备啊?

追答

没有降温设备你那个,我在的城市集中供暖水温一般是85度,地暖一般是45-60度,所以要降温,可能你们那里集中供暖的水温很低吧

追问

这几天的尝试我发现个问题
在分水器各个分路都打开的情况下
我打开回水排气阀 放水 放气(里面能排出很多空气)
没多久 进水量就能达到0.8吨/小时(但是分水器全部打开 每小时进水量达到0.8吨/小时的情况下4 5号回水还是不热)
要是只开4 5号管那应该没多久回水能热
这是怎么回事呢?