请问高手,在预算定额中,高压配电柜成套安装有没有包括柜内的开关安装?柜内的安装连线怎么计算

如题所述

没有包括,如果你是后来装上去的,当然要另外计算。另外,柜内的安装连线看是母线还是电缆,母线的话就按相应的母线规格,测量下所装母线长度,套相应子目。电缆的话就按盘柜配线,另外加上电力或者控制电缆头的制作安装。
希望你满意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-09
高低压开关柜都是成套供货产品,生产制造完成后均需要进行完整柜出厂试验,所以,到了现场的开关柜,都是完整的,不需要再进行开关元器件之类的安装(部分国产柜型需要在现场由开关柜厂家进行主母线的现场切割和安装)。

但是,需要进行如下施工安装:

1、外部母线桥架安装

2、开关柜出线电缆或母排安装(柜内安装或连接母排伸出柜顶200mm)

3、拼柜的母线安装(部分国际品牌开关柜均是单柜包装单柜运输现场并柜的)

如果是第2种情况的话,建议按单柜安装费进行计算和结算为宜,因为涉及到的回路数较多,不好单一计算,建议按照单柜施工安装费为宜,比如说每台安装费2000元,或者成套柜内安装工时费计算也可,比如说包干一个工时三十块钱,一个标准配电室11台低压柜的话,按700个工时来计算。
第2个回答  2012-11-08
高压配电柜成套安装,是现场安装吧(配电柜一般是开关厂生产的)吧,不包括柜内的开关安装。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-13
成套安装费用肯定包括开关安装费。
高压柜中柜内的连线分一次线(即主回路)和二次线(即控制回路),一次线就是铜排了,二次线就是BVR的线,这要根据柜内元件的多少及控制回路的复杂与否来决定
第4个回答  推荐于2017-10-11
高压配电柜成套安装,是现场安装吧(配电柜一般是开关厂生产的)吧,不包括柜内的开关安装。
高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
相似回答