楼层满堂脚手架拆除顺序及时间?

如题所述

楼层满堂脚手架拆除顺序应与架设顺序相反,即先搭的后拆,从中间向两边拆,时间应达混凝土的保养期28天。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-29
安全技术交底内容 交底内容:
1.拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。

2、拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,在交通要道设专人监护,禁人入内。
3、拆除脚手架前,应将脚手架上的遗留材料,杂物等清理干净,按照先装者后拆,后装者先拆的顺序进行。
4、不准分立面拆架或上下两步同时进行拆除。剪刀撑应先拆除中间后,再拆除两头扣件,所有连墙杆等必须随脚手架同步拆除。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
5、正确穿戴好个人防护用品,脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。
6、拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。
7、脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好。钢类最好放置室内,堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。
8、拆下脚手架时,要加强对成品保护,每天拆架下班时,不应留下安全隐患。

安全技术措施
1、拆除脚手架时,必须划出安全区,设警戒标志,并应有专人负责,阻止无关人员靠近。 2、脚手架搭设人员,必须持证上岗,并经专业培训,不适于不高空作业者,一律不得上脚手架操作。
3、搭设、拆除脚手架人员必须戴安全帽,安全带,使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋。
4、拆下的零部件严禁从高空抛掷。
5、当遇六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设与拆除工作。雨雪后上架作业,应有防滑措施,并应扫除积雪。
6、操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。(不大于2KN/m2)
7、当架体搭设至较高部位,应考虑防雷接地,尤其在下雨季,采用直径12的圆钢将架体与工程周边防雷接地焊接为一体。
8、严格按本方案所规定的型号、规格采购材料,所有材料都应有生产厂家的产品质量证明书和检验合格证
9、钢管应采用外径为48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管,扣件采用铸铁扣件,不应有裂纹、气孔。发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。密目网应采用阻燃性的。