规范规定解释中说:35KV变电所中,为在主变压器停电后能够取得所用电源,因此,规定此种情况下,所用变压器应接在断路器的电源侧。我的问题是那主变接哪,主变不也是接在断路器的电源侧吗?
还有个问题,规范规定解释中说再有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器。若如你说所(厂)用变压器的电源有的接在主变的同一母线上,有的接到另外的外来电源上,那现在已经有两台主变电源了,再加上两台所变电源,这外来电源不是太多了吗?还是说有两台主变时,所变电源就不是接在主变的同一母线上和另外的外来电源上了。说的有点乱,不知道能不能理解我的意思。
追答外来1个所用电源就行
追问规范中说再有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器。你是说这两个互为备用的所用变压器用1个所用电源?我不是很明白。
追答一般规模的变电所用一台所用变压器就行了,特殊大的变电所有用2台所用变压器的,这种情况总体很少采用。还有用柴油发电机做所用电源的
主变压器:
主变压器,简称主变,英文名:generator step-up transformer, 简称GSU transformer或者GSU。
主变指的是一个单位或者变电站的总降压变压器,其容量一般比较大。其他的变压器作为配电来使用,一般称为配电变压器,容量稍小。
关于主变的保护,作为主变压器,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。
所用变压器:
一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源,直流屏也需要220电源持续浮充。由于在操作高压柜时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用变压器。从而提供高压柜操作时所需要的第一电源,当变压器投入后,在低压柜有了输出低压电源的回路第二电源,于是自动切换到正常的低压侧电源作为操作电源。
功能特点:
热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。
低损耗、低噪音,免维护。
体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
本回答被网友采纳