66问答网
所有问题
开关电源的地线可以与直流输出的负极相接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-08
不可以。直流负极接地后,当意外和交流220伏混接后,会损坏开关电源。
追问
简单讲一下原理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvsnvvvDU.html
其他回答
第1个回答 2012-11-13
不安全
第2个回答 2012-11-09
不可以 这样不安全
相似回答
24V
开关电源
中
的接地
端
能与负极
端相联一起
接地吗
?
答:
这个问题要看实际的情况。
若负载需用的是+24V电压,则24V开关电源中的接地端可以与负极端相联一起接地
。若负载需用的是-24V电压,则24V开关电源中的接地端不能与负极端相联一起接地,应该是24V开关电源中的接地端与正极端相联一起接地。若负载需用的是24V平衡电压,则24V开关电源中的接地端应采取中点接...
交流
电源的接
大
地线可以和直流的负极相接吗
?这样会有什么问题
答:
没问题
,开关电源不接地外壳会产生感应电,所以用表量会有100多付。零线因为线径、线路长度的原因对地有几十伏电压也是常见的。
大功率
开关电源
负级
能与地线相接吗
答:
可以的
,绝大部分的电气控制内部都把控制电源的一极(交流)或负极与地直接相连,你可以看电柜的实物或看电气图纸的电源接法。
开关电源
柜接线问题
答:
你说的0v线就是直流电源的负极吧!
负极线不可以与电源线的保护地接在一起
。2、开关电源柜中的保护地线(黄色圈出的部分)接在工作地牌上,这样接是否错误 保护地不能接在工作地上。开关电源柜中的保护地线是直流电源交流部分工作时的浮地,该部分有很多电容的其中一个脚都是接在浮地上的,将它与...
交流
电源的接地线可以和直流的负极相接吗
?
答:
交流
电源的接地线可以和直流的负极相接
,只要机壳能有效接地就行,或者用个大点电容隔离就可以了。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为...
交流
地线和直流负极能
连到一起么
答:
如果是交流零线,不
能与直流负极能
连到一起;如果是保护地,
可以与直流负极能
连到一起;但大多设备都选择直流正极
接地
,这样可以防止电解腐蚀。
大家正在搜
明纬开关电源负极可以接地吗
开关电源负极接地的利与弊
PB2开关电源上的GND是负极吗
为什么开关电源负极不能接地
开关电源负极接地坏处
开关电源负极对地
开关电源断正极还是负极
开关电源com口与负极
开关电源com是正极还是负极
相关问题
24V开关电源中的接地端能与负极端相联一起接地吗?
直流24V电源0V是否要接地
开关电源AC输入端地线与DC输出端地线之间的交流电压达到80...
我有个开关电源输出正负12v 如果我要单电源 可以把正极和地...
开关电源柜接线问题
一个开关电源两路电源输出地线可以连接在一起吗?
开关电源问题! 金属外壳 塑料外壳,地线的问题
求教啊:万用版的地线怎么接?是和开关电源的COM端连接么?