一水池,一水泵,这个电路的主要目的就是在于水位过低时保护水泵的,
电路的初步构想是,当水位下降到一定位置时,比如1/3位置时,用一LED指示,提醒该加水了,当水位继续下降到规定极限水位时,输出高电平或者低电平,这个高低电平具体怎么去保护水泵这个我自己可以完成,电路尽量不要太复杂,另外问一下,这个探测针用什么材质放在水里才不怕生锈,或者说长时间在水里也能使正常工作
可以参考用这个电路,好用!
本电路采用了两个感应式水位传感器(型号是SW08)为核心搭建的水位控制系统。
SW08水位传感器是外贴式水位传感器,它直接贴在绝缘性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不导电的容器)的外壁,就能检测到容器内的水位。它有三个接口,分别是:”VCC,OUT,GND"。有水时,传感器OUT端输出低电平;无水时,传感器OUT端输出高电平。SW08传感器 的供电电压为DC5V,OUT输出0V/5V,输出电流最大为5MA,OUT端口内部串接有一个1K的电阻。
如电路所示,当水箱的水位低于下水位SW08传感器时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,令Q1,Q2,Q3,SCR均导通,继电器RY1得电吸合,继电器开关被接通,从而使水泵得电工作。这时水泵工作指示灯LED1点亮。水泵工作后,水位逐渐上升。当水位达到或超过下水位传感器时,下水位传感器OUT端输出低电平,单向可控硅BT169的G极将失去触发电压。但可控硅被触发后即使失去触发电压,可控硅仍然会维持导通,直到阳极-阴极之间的电压消失才会令可控硅截止。所以如果此时水位还没达到上水位传感器位置,可控硅会继续导通,继电器会保持吸合状态,水泵依旧继续工作。当水位上升到上水位传感器位置时,上水位传感器OUT端输出低电平,Q3截止,可控硅BT169因失去阳极-阴极之间的电压而截止,继电器RY1失电断开,水泵停止工作,LED1熄灭。当用水而令水位逐渐下降,当水位低于上水位而高于下水位时,因下水位传感器OUT端输出低电平,BT169没有获得触发电压而保持截止。直到水位下降到下水位传感器以下时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,从而再次触发Q1,Q2,Q3,SCR均导通,再次重复上述过程。
不是这样的,水泵本身就是放在这个池子里,是把这个池子里的水抽去做别的用,水池加水完全是需要人为的,电路只是为了保护这个水泵不能干抽烧坏的
追答还有一种,专门用在水位控制的控制器,有三根补锈钢的铁棍,放在水里,直接去控制的常开常闭触点来停止水泵,启动报警
追问成品有那么容易搞到,我还问电路图干什么,另外即使能搞到,我也根本不想用,因为有特殊原因的,另外水泵现目前都有一套完整的自动控制电路在运行,只是想在原有电路的基础上,再嵌入这样一个保护电路
本回答被网友采纳有图纸吗?