室内消火栓与室外消火栓有什么区别,消防流量怎么算?

如题所述

室内消火栓与室外消火栓在包括对象和作用上有所不同。

1、包括对象不同

室内消火栓是指设置在建筑内部的消火栓;而室外消火栓包括建筑外的室外消火栓和马路两旁的市政消火栓。

2、作用不同

室内消火栓主要用于建筑内部的火灾扑救,可以直接拉好水带水枪灭火。而室外消火栓主要用于给消防车补给供水,消防车在利用这个水接通室内消火栓的水泵接合器,向室内消火栓供水。

另外消防流量计算要根据建筑设计防火的规范和不同楼层的民用建筑来计算,没有固定标准。

扩展资料:

室外消火栓施工安装要求

1、施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。

2、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

3、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。

4、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

参考资料来源:

百度百科-室内消火栓

百度百科-室外消火栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
室内消火栓:顾名思义啊,设置在建筑内部的消火栓,主要用于建筑内部的火灾扑救,可以直接拉好水带水枪灭火。
室外消火栓:包括建筑外的室外消火栓和马路两旁的市政消火栓,主要用于给消防车补给供水,消防车在利用这个水接通室内消火栓的水泵接合器,向室内消火栓供水。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-10
室外消火栓的主要用途是给消防车提供取水的。室内消火栓主要是灭火的。具体的流量计算参看建筑设计防火规范及高层民用建筑防火规范
相似回答