家用电连电漏电保护器没跳闸,什么原因。高手求解

如题所述

第1个回答  2016-01-21
漏电器坏掉了。追答

漏电开关坏掉了。

追问

新的

按那个自己还跳呢

追答

应该有两个漏电开关的,电表那里还有一个。一个没跳一个肯定会跳。没跳那个就是不好。

追问

电表是有一个63的总开,但不是漏保

我家里的就是三个单片一个漏保

不可能是安数太大了还是

追答

也许说安数太大,漏电开将起不到作用。

追问

40的单片加32a的漏保能行吗

追答

我不是电工,这个我也不太懂。你最好找一个懂的来帮你装哦。

追问

感谢

追答

电源是危险物品。不要随便搞,要找一个懂的来帮你干事。以免发生什么事情

祝你一切顺利也希望能采纳。

第2个回答  2016-01-21
保安器太了追问

单片40不可能换个漏保32a的吧

追答

用电功率不大可换20A的单极开关

追问

空调和冰箱没问题吗

如果换32a的漏保会跳吗

追答

单极是漏保,只有左边大的是漏保

追问

追答

不合理,总漏保是60的,后3个单极都是40A的,单极开关太大了

追问

所以才不跳是吗

追答

对呀

追问

这些怎么换你帮帮我换那个差那个

追答

对把单极换成3块20A漏保,就好用了,那路跳闸就是那一路的问题

3块单极开关都是控的火线,零线是封到起直接过去的,抱3块单极拆下,安上3块漏保,3条红线分别进3个开关把零线并接到3个开关上口,剩余的3条零线接下口

追问

我的电箱太小装不了那么多要不然我都换大箱子了

追答

追问

就是因为小才求解的要不然哎

追答

那就换20A单极吧,反正有总漏保也行

追问

漏保大是不是跑表慢

还是负载不了

追答

根表没关系,漏保是保护你家线路的,根据你家线径多粗耒选漏保开关,而导线又根据你家用功率耒选导线规格

追问

哦,插座和空调插座是6平方

灯好像不是1.5就是,2.5的

追答

灯1.5平方就够,空调挂机2.5平方就可以,柜机4平方就够用了

第3个回答  2016-01-21
60A 40A太大了 都用什么电器追问

冰箱空调,家用电

电饭锅微波炉什么的

三个单片分别是灯,插座,还有空调插座

追答

灯的用5-10A 插座如果电饭锅微波炉不同时使用用16A的 同时使用用20的 空调按W数大小使用 插座还是换成2P的开关好

追问

那就是换32a的漏保就行了是吗单片还用换吗

插座换成这种是吗

追答

是的

追问

灯和插座都换成这种空调换那种

我的电箱小放不了那么多

追答

灯的不用换2P的 A数小点即可 你总开关是带漏电的 插座和空调可以用2P不带漏电的开关

追问

我现在就这些漏保怎么换

追答

总开用1 插座和空调如果不考虑A数用4和5

追问

那个是以前原电箱带的

都让我换了

追答

你最好找个专业的电工给你换 不然以后有隐患 这个钱最好别省

追问

这个以前也是一个电工给换的

自从插班连电他没跳我就有点担心了

追答

短路不跳 还有一种可能 就是空开有问题 1是假货 2是元器件损坏也会有不跳闸的现象

第4个回答  2018-01-17
连电为什么不跳闸