e+h电磁流量计输出问题请教!

一个e+H电磁流量计,在空管时,显示上为0hl/h,可看到模拟量输出4ma有波动,一会4.0ma,一会4.2左右,不规则变化,请问这是什么原因,要怎么解决啊?!

流体静止且满管时,流量计灵敏度极高,任何外界干扰或电路自身噪声都会引起输出变化。所以这属于正常现象。

激活流量计的"小流量切除"功能,输入或增加这个切除点的值。(这个功能的作用是:当流量小于某个值时,就认为是没有流量,即把小于这个值的流量信号切除掉)追问

小流量切除开了的,可还是有电流输出,但显示上没有流量!

追答

如果不是远传后积算,现场显示没有流量就行了。如果是远传后累计,积算器要进行小信号切除。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-27
打开空管报警,将报警输出选项改为4mA。
相似回答