中央空调机祖报故障高低压差过小怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-19
问题描述不清晰。
所说的高低压差报警如果是制冷系统管路上面的压差,则跟制冷系统状态有关系,比如膨胀阀工作异常、冷媒量偏少等等。
如果所说的是空调水系统管路上的水压力差的话,则就是水循环泵工作异常,旁通阀异常开启或水系统管路中杂质过多,需要清洗水过滤器中的杂质。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvDvsnii2sUDpivxpn.html
相似回答
中央空调
主机显示制冷剂
高低压差
过低是
怎么回事
答:
高低压差过小,会导致空调主机压缩机回油变差,所以报警。
这种情况一般是由于主机系统管路内冷媒量不足或者是系统管路出现其它异常所致
。
中央空调
螺杆压缩机一开机一会油位低报警!!!不回油
怎么回事
?
答:
1.检查有压差,看油过滤器是否脏堵
2:检查机组压力,高压是否过低,冷却温度过低,油和冷媒分离不好,有回不了系统 3:不晓得你什么品牌的,还需要检查 油泵 气泵 之类的。把问题补充详细点在给你做解答,ok!
螺杆式冷水
机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
一、高压故障 故障现象:机组出现高压报警,
可能是由于水温偏高、制冷剂过多、缺少冷却水或冷凝器出现故障等原因导致
。处理方法:1.检查冷却水系统,确保冷却塔风机、阀门和管道正常运行,无堵塞现象,以保证良好的散热效果。2.检查制冷剂添加量,确保制冷剂在合适范围内,避免过多或过少。3.检查冷却水系...
冬天
空调
不制热
怎么回事
答:
1、户外温度低 空调不制热也有可能是因为环境的原因
,即便是完全没有任何故障的新空调,当户外温度特别低的时候,也可能会失去自由的能力。因为空调的制热功能和电暖器完全不一样,它是通过压缩机来搬运热量的,也就是把室外的热量搬运到室内从而起到供暖的功能。如果外界的气温特别低,搬运起来的难度也...
美的
中央空调
水冷螺杆机制冷时螺杆机回气结霜
答:
也会造成压缩机回气结霜。另若冷却水温度过低,低于20度,也会使得压缩机
高低压差过小
,冷媒无法在蒸发器内充分蒸发而回流压缩机,造成压缩机回气结霜。具体分析要看
机组
100%开机时,冷冻水进出水温差、温度,压缩机排气温度,压缩机排气压力,冷却水进出水温差、温度,压缩机电流,来判断
故障
。
中央空调
风柜机
故障
答:
一、窗机
故障
1:开机后室内温度很冷仍然不停机; a:可能是温控失灵,处理方法:更换。 b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。 故障2:出风口风量很小,温度降不下来; a:可能过滤网尘灰堵住。 b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。 c:风叶固定螺钉松脱。 故障3:有些毛细管太软,...