37千瓦电机需要多大的补偿电容

如题所述

要看你电机的功率因数
设为2极鼠笼式三相异步电动机,则功率因数为0.85,设补偿后功率因数0.95,则补偿前无功为37KW*√1-0.85²=10.2675Kvar,补偿后无功为37KW*√1-0.95²=3.6075Kvar,需补偿10.2675-3.6075=6.6Kvar
计算过程就是这样,具体补偿前功率因数和补偿后功率因数需根据电机类型及实际补偿需要对应考虑。
纯手打,如有帮助望采纳~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
要看你电机的功率因数
设为2极鼠笼式三相异步电动机,则功率因数为0.85,设补偿后功率因数0.95,则补偿前无功为37KW*√1-0.85²=10.2675Kvar,补偿后无功为37KW*√1-0.95²=3.6075Kvar,需补偿10.2675-3.6075=6.6Kvar
计算过程就是这样,具体补偿前功率因数和补偿后功率因数需根据电机类型及实际补偿需要对应考虑。
第2个回答  2012-11-07
其它的设备可以按QC=P(tanφ1-tanφ2)这个公式计算,φ1为补偿前功率因数角,φ2为补偿后功率因数角,P为有功功率。但是电动机的就地补偿和其他负载的补偿不同,因为电动机要考虑电源突然断开时,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象,如果补偿电容器容量过大,可能因电动机的惯性转动而产生过电压,导致电机损坏。为了防止这种现象发生,所补偿的电容器组在此时的放电电流不宜超过电动机的空载电流,所以无功补偿应以电动机的空载电流为限。通过QC=√3UI0公式计算,U为供电系统额定电压,I0为电机空载电流。空载电流值可以在电机的铭牌上查到。若查不到空载电流值,可按下公式估算:I0=2I(1-COSφ),I为电机额定电流值,COSφ为未经补偿电机的功率因数。补偿前功率因数和额定电流值都可以在铭牌上查到。
第3个回答  2012-11-07
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos²φ/cosφ=0.484
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar) =37*0.845=31.4
式中cosφ1: 补偿前的功率因数0.6; sinφ1=0.8
cosφ:你想达到的功率因数0.9; sinφ1=0.436;
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
--------应该选用30kvar的电容器来匹配,
相似回答