摄像机的开关电源(12伏10安)在电源输出端是12伏到摄像机跟前只有2.5左右是怎么回事

开关电源有两组12伏输出,一组供四个摄像机、一组供十个摄像机,供十个摄像机的那一组现在是只有一个摄像机有图像,其余的都无图像,经检查了两个摄像机电源都只有2.5伏。已经用了三年了,昨天突然就成这样了。请知道的老师指点指点!!!

初步判断,应该是十个摄像机那组输出端存在接触不良的现象。
当我们用万用表测量电压时,由于是虚接,不是彻底断开,所以仍然显示是12V没错。同时带10台机器,需要的电流相对较大,由于接触不好,能提供的稳定电流有限,也同样是因为接触不好,所以当有大电流输出时,电压就不稳定了,这就使得只有个别机器能正常工作起来,甚至所有机器都不能正常工作。
建议:检查开关电源输出端接口内部的连线是否可靠连接;沿着连线往上端找,看上端的连线连接是否可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-04
重点检查电源。因为还有一路摄像机在工作。说明12伏输出没有问题,只是通往其它支路的电源出问题,有两种可能性:1是负载有严重的短路现象使输出电压下跌为2.5伏:另外就是供电电路出故障使输出电压达不到额定值。
第2个回答  2012-11-14
1是供电线路有接触不良的地方,2是有损坏的摄像机造成回路电流增大,挨个断开摄像机,看看电压能不能回升
第3个回答  2012-11-04
电源线断了一条,