您好请问两个DW15万能断路器怎么接线能变成双电源?

当市电一DW15万能断路器没电时,市电二DW15自己合闸,当第一个市电DW15来电时,第二个市电DW15自动跳闸,且第一个市电DW15自动合闸。

加一个中间继电器JDZ1/4-4,DW15加装欠压线圈,加一个手动控制,自动控制旋钮LA38-11

中间继电器电源用第1路进线端去,串接控制旋钮常开点

第一路断路器合闸回路并联中间继电器常开触点,

第二个断路器合闸回路并联中间继电器常闭触点,分闸回路并联中间继电器常开触点

两台断路器控制电源都串接另一台断路器的常闭触点,确保两台断路器永久性只能合闸一台,包括手动也不行

武成电气设计思路:利用两进一联络的常规电气互锁原理,做稍微改变

控制原理:当手动/自动控制旋钮转动,自动控制生效。 第一路进线端正常通电后,中间继电器闭合,第二路断路器分闸回路接通,断路器分闸。第一路断路器控制电源接通,合闸回路接通,第一路断路器自动合闸。 当第一路进线断电,第一路断路器欠压脱扣器动作,断路器分闸,中间继电器线圈断电跳闸,第二路断路器合闸回路接通,第二路断路器合闸

实际运行弊端:因为DW15断路器不带故障触点,在短路和过负荷跳闸的情况下,短断路器可能会自动重合闸,相当危险

解决办法:利用热继电器保护二次电流的办法,在自动控制回路中加一组热继电器常闭触点,当线路过载或者短路时,电流互感器电流攀升,热继电器通过整定电流过负荷跳闸,自动控制回路失效。两路进线都应增加二次电流热继电器保护

注意:自动重合闸实现的方法很简单,很多,之所以很少应用在相关配电项目中,因为存在重大安全隐患。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-27
想自动转换就必须依靠智能控制器。没有控制器,断路器是无法自动分合闸的~追问

我想用中间继电器和时间继电器控制两台DW15转换

追答

想法可行,但是线路比较复杂。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-27
上面接市电,中间接负载,下面接自己发电机。