我想知道的有锅炉房到换热站再到用户的供热循环过程和原理

锅炉房到换热站再到用户的供热循环过程和原理,还有换热站中,水泵与循环泵还有换热器以及管网之间的运行我不知道对于我这种新手从哪入手呢,在线等回答,非常期待您的回答,谢谢!

  基本工作原理:低温热媒在热源中被加热,吸收热量后,变为高温热媒(高温水或蒸汽),经输送管道送往室内,通过散热设备放出热量,使室内温度升高;散热后温度降低,变成低温热媒(低温水),再通过回收管道返回热源,进行循环使用。如此不断循环,从而不断将热量从热源送到室内,以补充室内的热量损耗,使室内保持一定的温度。
  设备构成
  供暖系统所涉及的设备设施很多,其中主要包括:

  锅炉房
  锅炉房是供暖系统的热源部分,它主要由以下几部分组成:
  锅炉本体:包括燃烧设备(减速箱、炉排)、各受热面(各种管道、锅筒、空气预热器、省煤器)、炉体围护结构等。
  热力系统:包括水处理设备、分水定压系统、循环系统。
  烟风系统:包括鼓风机、引风机、烟道、风道、除油器等。
  运煤除灰系统:包括煤的破碎、筛分、输送、提升、除灰、排渣设备等。

  室外供热热网
  室外供热管网的敷设方式主要有架空敷设和埋地敷设,埋地敷设比较常见,埋地敷设又分为通风地沟、半通风地沟、不通风地沟、直接埋地几种敷设方式,其中涉及的主要设备设施有供回水管道、各类阀件、伸缩器、支架、法兰垫、管道地沟及屋顶膨胀水箱等。

  室内供暖系统
  室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等。

  系统分类
  供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。
  热水供暖系统的分类
  1、按系统循环动力的不同分类
  按系统循环动力的不同,热水供暖系统可分为自然循环系统和机械循环系统。靠流体的密度差进行循环的系统,称为“自然循环系统”;靠外加的机械(水泵)力循环的系统,称为“机械循环系统”。
  2、按供、回水方式的不同分类
  按供、回水方式的不同,热水供暖系统可分为单管系统和双管系统。在高层建筑热水供暖系统中,多采用单、双管混合式系统形式。

  单双管系统 (2张)

  3、按管道敷设方式的不同分类
  按管道敷设方式的不同,热水供暖系统可分为垂直式系统和水平式系统。
  4、按热媒温度的不同分类
  按热媒温度的不同,热水供暖系统可分为低温供暖系统(供水温度t<100℃)和高温供暖系统(供水温度t≥100℃)。各个国家对高温水和低温水的界限,都有自己的规定。在我国,习惯认为,低于或等于100℃的热水,称为“低温水”;超过100℃的水,称为“高温水”。室内热水供暖系统大多采用低温水供暖,设计供回水温度采用95℃/70℃,高温水供暖宜在生产厂房中使用。
  蒸汽供暖系统的分类
  按照供气压力的大小,蒸汽供暖系统分为两大类:
  热媒为蒸汽的集中热水供应系统
  供气的表压力(高于大气压的压力)等于或低于70kPa,属于低压蒸汽供暖系统;供气的表压力(高于大气压的压力)高于70kPa,属于高压蒸汽供暖系统。供气压力降低时,蒸汽的饱和温度也降低,凝结水的二次气化量少,运行较可靠,卫生条件也得以改善。在民用建筑中,蒸汽供暖系统的压力也尽可能低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
锅炉房的锅炉热水出口管道接到换热站的换热器热水回路一侧然后回到锅炉冷水入口,构成一个循环,由锅炉循环泵提供动力。
换热站的换热器低温一侧和用户的暖气片相连接,通过换热站的循环泵提供动力。
上面的系统称为二环制供热系统,锅炉房是一环,换热站是二环。两个环之间没有水的联系,只有热的联系(交换热量,不交换水量)。追问

您说的一环和二环是 一次网和二次网吗? 还有 高区二次回水指的是什么呢?

追答

一环和二环是 一次网和二次网。高区二次回水是高层中间的加压泵站的回水,也是二次网范畴。

本回答被提问者采纳
相似回答