350KW水泵电机用多大的开关?要用施耐德NS系列
NS1000N3P还是NS800N3P? 有软起动
举报该问题
推荐答案 2012-11-13
你查一下配电设计手册,350KW电机的额定电流大概为555A,你整定一下,断路器选630A够了
如果你按照粗算公式:I=2P=700A,实际电机的额定电流根本不会有700A,选NS800N3P就够了,大了浪费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dv2vsnvU9.html
其他回答
第1个回答 2012-11-12
用1000A或1250A开关,定值800A
第2个回答 推荐于2016-09-25
那都是调整定值的 ,一般出厂都在最大值,不用调那个。
NSX是NS停产后的代替产品。 原NS断路器壳架电流是从80~1600,80~630俗称小塑壳,绝大多数已停产,由NSX80~630代替; 630b~1600为大塑壳,现在仍在生产。NSX只有80~630的产品。 小塑壳NS由NSX代替后尺寸和安装尺寸完全相同,但断路器的门开孔的尺寸不一样。 总体来说,NSX可完全代替NS,且部分高级保护功能有所增强。
第3个回答 2012-11-13
NS1250N 800A
相似回答
施耐德
断路器额定电流有哪些
答:
开关壳架电流为160A
,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范围为0.7~1In,即这个开关的额定电流可以根据需要在70A~100A间调整。
谁能告诉我,总共40KW的功率,
用施耐德
电器空开选
多大
,37
KW电机
接触器选多...
答:
总共40KW的功率,
用施耐德
电器空开选125-150A,37
KW电机
接触器选150A,新三角启动也一样。
施耐德
塑壳断路器型号和其相应的订货号是怎么换算
的?
答:
开头3个字母为
系列
代号:有
NS
、NSX、NSE、CVS、EZD,代号之后是
开关
壳架电流+开关分断能力代号,然后是开关极数和脱扣器类型和开关额定电流如:NSX100N3P3DTM25DNSX系列,壳架电流100A,3P3D为3极,TMD为热磁脱扣25为额定电流25A。一、
施耐德
电气能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、...
施耐德ns
100
的开关
有am6.3a的吗?
答:
ma6.3脱扣器有的,NSX100*。
NS
X80H也有。其实小功率也可以用Acti9微型断路器,脱扣曲线D的。
ns
630a塑壳,
施耐德
低压
NS
630A塑壳
开关
选
多大
铜排
答:
30*4铜排的截面积是120平方毫米,双铜排面积是240平方毫米,完全可以作为630A
开关
的引线铜排。
施耐德
断路器
NS
100H/3P TM100D+OF各个字母代表什么呢?
答:
TM100D+OF各个字母代表的意思如下:
NS
表示
施耐德
电气塑壳断路器的一种产品
系列
100表示塑壳断路器电流等级 H表示塑壳断路器的分断能力为70KA 3P表示断路器极数为3极 TM表示脱扣器类型为TM (热磁脱扣器)100表示脱扣器额定电流 D表示安装方式为抽出式 +OF表示表示加辅助触点附件 ...
大家正在搜
水泵电机和普通电机的区别
8寸水泵用多大电机
水泵电机保护开关
水泵电机智能保护开关
水泵电机智能保护开关说明书
水泵电机智能保护开关控制器
水浮球开关接水泵怎么接
单相电机电子离心开关
水流开关和水泵接线图
相关问题
水泵的断路器该如何选择
1台350hw-4型水泵配多大的电机?如何计算的?
谁能告诉我,总共40KW的功率,用施耐德电器空开选多大,37...
7.5KW水泵配多大空开?
37KW水泵电机配什么型号多大的接触器和热继电器?谢谢
现需要用一台75KW的电机带动循环泵,需要多大的开关 继电器...
有一台抽水泵22KW。用380的电。我的配电箱里应该选择多少...
4千瓦的水泵380v的用多大的接触器