家用断路器如何选择?选择断路器有什么原则

如题所述

家用断路器选择:
  1、首先计算各分支电流的值
  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
  公式I=功率/220v;
  例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
  电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载
  ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
  日光灯、电冰箱、电视等划为感性类
  2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
  还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量
  原则:
  1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
  2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
  3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
  4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
  5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
  6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
  7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-16
你很聪明,家里用的开关就得选进口的,贵是贵了点,但关乎安全。下面回答你的问题,通俗地说,只有不带漏电功能的普通开关才有1p的,带漏电的开关都是1p+n或2p及以上的,1p就是一极,只能接一条线路,1p+n是两极的,也就是说可以接二条线路,二进二出,明白吧,但是n极是直通的,不管你开关是分开还是合上都是通的,这个是接零线用的,接的时候一定要注意呀,不然如果接反了就有点危险了;2p就是也是二进二出,与1p+n的区别就是,它的二极都是一起分断的,那么接的时候就不用分火线零线了。建议你总开关选不带漏电的,这样就不会万一哪个分支有漏电整个家里都没电。卫生间、厨房、空调分别用漏电的,照明什么的就不要漏电的了,至于电流选多大的你自已可以算,简单的一个算法是,用电电器的功率乘以2就是这台电器需要的电流数了。至于箱子,你要先想好要几个开关,1p就是1路,知道吧,这样一算就知道要几路的了,哈哈,码字辛苦,尤其是半夜码字更辛苦,我的意思你懂的.。。。什么,还不懂,那q我369614830