台达PLC的寄存器问题H2102
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-04
这个是MODRD的固定用法,H2102是你要读取的下位机中的地址,不是PLC中的地址,而MODRD指令将读取来的数值固定的保存到D1050开始的寄存器,将读取来的ASCII码保存到D1070开始的寄存器中,这个地址是固定的,和你读取下位机中的地址没关
望采纳。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dv29Dpvppsnpixpxpn.html
相似回答
台达PLC寄存器
显示
问题
答:
这个是modrd的固定用法,
h2102
是你要读取的下位机中的地址,不是
plc
中的地址,而modrd指令将读取来的数值固定的保存到d1050开始的
寄存器
,将读取来的ascii码保存到d1070开始的寄存器中,这个地址是固定的,和你读取下位机中的地址没关 望采纳。。。
台达plc编程中
MODRD K1
H2102
K2指令怎样解释
答:
MODRD S1 S2 N指令 S1即上面K1,变频器的地址 S2即上面的H2101,读取数据的地址 N即上面的K6,读取数据的长度,规定K1≤N≤K6,K6意思是连续读取H2101,
H2102
,H2103,H2104,H2105及H2106的数据,若是换成K2,则表示读取H2101和H2102的数据。
台达plc
modrd指令
的h2102
是什么得来的能讲的详细点吗初学者谢谢_百度...
答:
应该是读出频率,你可以查找变频器说明书通讯协议看看,modrd是数据读取命令,
H2102
是频率指令
在台达101例教程里面有讲,
台达PLC
与台达M系列变频器通信的,里面有句程...
答:
通过通讯对M变频器设定输出频率的时候:将设定
2102H
就好,若是要知道产品实际输出频率:读取2103H的数值;H2000是通讯控制变频器运转
的寄存器
台达PLC
指令MODRD中的功能码怎么定义的
答:
03H命令:(读取多比
寄存器
内容),读取N个字(Word)(最多可以连续读取16个字)驱动器地址01H,读出2个连续于寄存器内的数据内容如下表示:起始寄存器地址0004H 。驱动器地址01H,读出2个连续于寄存器内的数据内容如下表示:起始寄存器地址
2102H
06H:写入一个字(WORD)内容至寄存器 将5000(1388H)...
PLC
与变频器通讯
问题
答:
变频器地址2101h的内容plc转换为数值存在
plc的
d1050内,
2102h
=d1051,以此类推。看变频器说明书,2101h到2106h各是变频器的什么数据,对应d1050到1055也是。变频器参数地址:2102h频率指令,2103h输出频率,2104h输出电流