大概十层,屋顶设生活水箱,这个水箱的出水管上是否需要加设增压水泵?
最好给出依据。。。谢谢!!!!!!!!
举报该问题
推荐答案 2012-07-31
需要设,依据是最上面两层会压力不够,除非你这生活水箱高度适当抬高,以满足压力要求
追问
大概得提升多高?一个建筑是九层,还有一个四层就不需要加设了吧??求指点。。。
追答
提高个五六米吧,其实加泵和提高两者哪个方便选那个好了。四层的道理和九层的是一样的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dsxv9i2s2.html
其他回答
第1个回答 2012-07-31
需不需要增压泵要根据当地自来水公司供水压力而定。若压力够,当然不需要。压力不足的话有的城市在单元楼底层已安装有增压泵。因此,视地方而定。
相似回答
屋顶生活水箱
里面有
水泵
吗
答:
屋顶生活水箱里面有水泵。
根据查询相关公开信息:屋顶生活水箱出水管上需要加设增压水泵
,原因在于,无论楼层高低,离水箱近的楼层的水压不够,水压小、出水慢,会导致以下不便,热水器不点火,淋浴时水小,无冲洗力,洗澡很不爽,洗碗时无水压,很不爽。
多层建筑设置专门的消防
水泵?
答:
对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上
设置增压
设施的做法,在消防
水箱的出水管上
设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法
,增压泵
设在了
屋顶,
是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。另外,在市政管网能够满...
高层
生活
热水,需不
需要
加压
水泵,水箱
在天面,29
层,
答:
需要加压泵的
。从地面抽上29层,不用说,需要加压泵的。如果你说的是从楼顶水箱把水往下供,由于最上面两层的高度差小,压力会不够,所以也最好选用加压泵加压,只是这个时候的加压泵的扬程不用多高。
一般十一层高的居民楼房,几层以上
需要水泵
加压供水
答:
你好,自来水厂通过城市输、配水管道直接供水,水压一般在2kg/cm2左右,夜间可达2.5-2.7kg/cm2,所以六、七层以下的住宅楼,通过
设置屋顶水箱,
夜间市政管网水压高时屋顶水箱进水,供四层以上住户正常用水是没有问题的。而目前城市用地越来紧,不得不建较高的楼房,因此需要二次供水,6层以上的建筑...
超高层建筑消防给水系统应用
水箱
供水设计?
答:
特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都采取了各种不同的措施,如采用多台小流量泵并联运行代替大流量泵,选用水泵特性和曲线平缓的
水泵,
在
水泵出水管上加设
安全阀等,本人认为超高层建筑消防给水系统采用高位重大
水箱的
供水方式难较好地解决上述消防供水过程中存在的问题,现就某一超高层建筑...
消防给排水专业设计,屋面消防
水箱
什么情况下
需要
做
增压
稳压设备
???
答:
需要做增压稳压的情况有以下2种:当高位消防水箱不能满足下述静压要求时,应
设增压
设施。高位消防
水箱的
设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。多层建筑...
大家正在搜
水箱进水管和出水管
生活水箱不能放屋顶
暖风水箱进出水管图解
暖风水箱进出水管视频
水箱上下水管温度差多少正常
屋顶水箱规范要求
屋顶水箱接管图
暖风水箱水管连接图
马桶水箱水满漏水图解
相关问题
六层宿舍,屋顶设生活水箱,这个水箱的出水管上是否需要加设增压...
建筑生活水泵房的水泵一直打开运行吗?另外生活给水系统必须设置...
一般十一层高的居民楼房,几层以上需要水泵加压供水
消防系统设置了高位水箱和水箱的稳压设备,消防水泵要不要设置稳...
在消防用水中,设置稳压泵系统的是否还要设置消防水箱。
多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗
消防水箱的增压稳压设施可以设在地下一层的水泵房吗
急!!在线等!生活用水给水方式,有哪八种?直供,单设水箱,分...