220伏2800瓦用电器配多大的电线和闸刀

220伏3000瓦用电器配多大的电线和闸刀?现在使用的是10A闸刀和16A空调专用插座,主线是2.5平方线,但是16A插座经常烧坏。这是我铺面使用的,我都不知怎么办,是不是要加大主线和闸刀,请电工大师们指点一下,小弟在此感谢。
主线是2.5平方铝线

电工们在选线时有一句口头禅“一个平方两个千瓦四个安培”,意思是一平方毫米的铜导线一般可以承受二个千瓦大约有四安培的电流,这句话可以说虽不中亦不远矣!作为毛估还是没问题的,所以从选线上2.5的铜线应该够了,10A闸刀和16A空调专用插座应该也足够了,但是你的插座为什么会经常烧毁呢?——其实那是由于接触不良,由于接线时采用螺丝压紧而且插头与插座又是靠铜片的弹性来接触导电,导致这些地方的接触电阻偏大,从而容易发热损坏。
所以建议将插座去掉,换成一只15A的空气开关直接开关控制。导线换成2.5平方的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
至少需要4平或6平的铜质线。32A闸刀。

祝愉快!追问

4平或6平的铜质线。32A闸刀再加16A的空调插座,电流应该可以承受了吧,否则老是烧16A空调插座,烦死了

追答

可以,烧插座,属于空调插头没插到位或插座接线不良,检查一下

追问

其实我的用电器是3000W的电饭锅,每天要煮一大锅满满的粥的。2.5平方铝线是之前拉的线,所以一直用,现在这两个月就烧坏了三个16A的空调插座了。电饭锅的插头是16A的也烧坏两个了。

追答

关键是插头要接好线,是插片与插座的卡子不存在打火就烧不了了!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-12-24
最少4平方毫米的线,20A空开,16A插座。
第3个回答  2012-07-29
线路改成4个平方的铜线,最大载流量可以是24安,2.5的铝线还是不行,载流量太接近电器的电流值,不安全,至于刀闸开关用来干什么,我就不明白了追问

闸刀是不用电器的时候就打下来,那就是说我要重新拉过一条4平方的铜线,再装一个32A的闸刀和16A的空调专用插座。这样应该电流就应该可以承受得了了吧。是这个意思吗

第4个回答  2012-07-29
U/V=A:3000W÷220V=13.6A电流。16A插座可以满足要求。

2.5m㎡单股铜芯线(BV)空气中敷设安全载流量32A,2.55m㎡BV线可以满足要求。

可以选用正规大牌厂家生产的16A插座,接线工艺符合规范要求,电线要选用优质国标电线。国标和非标性能相差很大,特别是一些杂牌水货充斥市场,很难辨别,一定要去正规店面购买。

希望能帮到你!