层流icu治疗室处置室是否需要安装紫外线灯

如题所述

医院各部门照明同要求阐明设计灯具选型、安装位置及控制等问题
设计既要考虑医院各种治疗照明要求要考虑病照明环境反应避免照明布置或照度选择引起病适反尽能营造谐舒适医休养场所
.1 门、中国诊楼照明
门、中国诊楼厅应处理自光与工照明平稳转换避免引起视觉适由于厅四周通设挂号、付款、划价等窗口便于病准确看清划价付款数量等要求些窗口内外照度应300Lx左右宜荧光灯主应兼顾美观
门、中国诊楼公共走道照明主要依靠工照明由于其两侧诊室照度般较高走道照度太低使入诊室、走道两相邻区域眼睛适通病拿处或医疗通知单走廊边走边看故设计照度宜与诊室相差太同避免躺病车病看顶棚裸露光源产眼花烦觉般选用防眩光灯具嵌入式安装吊顶内另外医院走廊较其建筑物走廊要宽若灯具安装间造走廊两侧照度较暗灯具安装走廊两侧(见图1)既避免躺病车病直接见灯具且使诊室外候诊所位置照度提高
门、中国诊室照明般应充利用自光考虑阴雨中国诊室夜间使用诊室照度应300Lx便于医看清病身体各部位异细变化等般高显色性、色温3500K荧光灯主中国诊观察室、治疗室宜采用漫反射型灯具减少眩光医办公室内需装设观片灯点容忽视
1.2 病房照明
病房照明般要求光线柔防止病产刺激灯具应避病床免灯光卧床病产眩光般照度100Lx医检查使用床灯(安装床综合线槽)做局部照明便于护士夜间巡视病房门侧应设置脚灯灯应双面使病房走道都能照顾脚灯由护士站控制走廊控制两种典型病房照明布置见图2
病房区走廊照明同于门诊区走廊照度般75Lx左右并且灯具安装尽量避病房门口
1.3 手术部照明
手术部般包括手术室、麻醉室、器械室、消毒室等房间照明般采用洁净荧光灯;手术室内观片灯嵌墙安装手术记录柜内安装联照明灯打柜门柜内灯同点亮手术室内灯具均应情报面板控制手术室照明布置见图3并且手术部门外应设置指示灯说明手术进行
1.4 医技室照明
往设计医技室照明顾虑荧光灯医技设备干扰般采用直流电源或白炽灯根据些医技设备产厂及设备使用环境调查现设备均较强抗干扰能力些型医技设备电图仪、脑电图仪、医用超声波等均特殊照明要求于核磁共振扫描室、理疗室、脑血流图室等需要电磁屏蔽仍要用直流电源;测听室照明采用白炽灯;眼科暗室采用调光白炽灯医疗设备照度要求100~150Lx甚至更低维护修理及能辅助介入手术或治疗照度仍300Lx要求较理想监控室内除设置般照明外另设置套调光装置满足同需求具体设计要求应根据同设备需求定并且每医技室门要安装表示手术指示灯防止关员贸闯入
2 应中国照明门、中国诊楼厅、公共走道及病房走廊由于员相集序应设置定数量应中国照明安全口、疏散通道拐角处应设置口指示灯及疏散指示灯便突发事件发员能够及疏散随着新技术推广由于蓄光型疏散灯节约能源、应用灵公共建筑应用越越广泛建议条件医院走廊面设置蓄光型诱导灯带由于病疏散速度较慢应中国照明持续间应较其建筑相应延
3 紫外线杀菌灯设计
紫外线杀菌灯目前医院广泛使用种杀菌使用场所门诊诊室、处置室、治疗室、抢救室、手术室、传染病房、妇产科、烧伤病房、肿瘤病房等主要空气、物体表面水进行消毒规范关紫外线灯计算由于室内数易确定灯具效率同品牌产品同计算较复杂般设计于30W紫外线灯般卫要求杀菌面积15m2左右高度杀菌要求(手术室)照明功率密度其2倍紫外线灯安装式两种:罩悬吊式固定安装种式效;另种移式安装种式使用灵于固定安装紫外线灯其关应与普通照明灯关并排安装防室内员误点亮紫外线灯员眼睛造伤害
4 节能措施近随着绿色照明概念推广节约能源越越引起重视设计我应认真考虑合适光源灯具医院使用荧光灯数量提高光效看设计选用三基色荧光灯尽能采用放式、高反射率灯具;提高功率数、没频闪角度考虑希望采用高效、低谐波电镇流器避免些医疗设备产电磁干扰别场所建议选用节能型电镇流器照明线路既要经济靠要发展留余
总医院照明设计内容繁要求各异需要我医疗工程电气设计员断习必要医院具体要求进行充解深入调查研究掌握医院同部门照明要求才能使电气设计尽能合理、完善