脉冲是DC24V,涡轮流量计输出的,PLC是FX1N系列,想计数。可PLC输入是无源的,如何解决?

用涡轮流量计的输出作为继电器的导通信号,然后用继电器的触点来控制PLC的输入。

示意图如下,这样既能解决你说的问题,还能实现PLC与强电电路的电气隔离,保护PLC。如果觉得继电器的响应速度太慢,可以用光耦代替。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-17
1、确定直流脉冲信号电压;三菱PLC输入电压为DC24V,如果脉冲信号不同,可使用光电耦合器进行变换后再输入PLC
2、将脉冲信号接入PLC 的X0点,调用PLC 的SPD指令,可以测出脉冲速度
第2个回答  2012-08-06
PLC怎么是无源的呢?PLC的输入口是有源的,一般也是24V,如果你的计数信号也是24V(按你所说是流量计),那么只需把你流量计的24V地和PLC输入端的24V地共起来,然后把脉冲信号接入PLC就可达到目的。唯一需要担心的是,你的脉冲信号频率是什么范围,如果频率过高或者脉宽不对,PLC接收信号就会丢失。

具体看手册,手册上有详细的接线方法。
第3个回答  2012-08-04
编程从XO或X1输入,用plc内部的计数器或高速计数器计数。dc24V的脉冲已经足够了,可以供plc的输入口直接使用。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-08-11
有专用的模块啊。