脉冲是DC24V,涡轮流量计输出的,PLC是FX1N系列,想计数。可PLC输入是无源的,如何解决?
用涡轮流量计的输出作为继电器的导通信号,然后用继电器的触点来控制PLC的输入。
示意图如下,这样既能解决你说的问题,还能实现PLC与强电电路的电气隔离,保护PLC。如果觉得继电器的响应速度太慢,可以用光耦代替。