10kv高压电机对地绝缘

求10KV电机绕组对地绝缘最低应是多少?

  10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧。

  电机对地绝缘应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。因此10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧就足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-02
对,一般原则是一kV一个兆欧姆就可以了。不过通常不会这么低,都是几百上千的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-10-02
用2500V的摇表测,对地电阻应不底与10兆欧!!