外墙外保温系统具体施工方法?

如题所述

一般外墙保温系统都有参照图集,按照图集的做法即可,图集编号06J123,推荐一个常规做法:基层墙体--砂浆找平--粘结聚苯板--抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层--弹性底涂、柔性耐水妮子--外墙涂料。 如果建筑所处环境风大,聚苯板可以用塑料铆钉进行加固处理。 其他类型做法也可以参照06j123图集。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-24
1 外墙外保温系统
一、术语和定义
置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称XPS
保温板)、水泥基聚合物粘结砂浆和必要时使用的锚拴、水泥基聚合物抹面砂浆和耐碱玻纤网格布及终饰面材料等组成的系统产品。即基层墙体、粘结层、保温层、固定连接件、增强层、保护层、饰面层。
二、执行标准及参考图集:
1、执行标准:JG 149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》、JGJ 144—
2004《外墙外保温工程技术规程》。
2、参考图集:陕西省外墙外保温构造图集DBJT24-31-2005(居住建筑)。
三、施工工艺流程:
1、外墙外保温施工前应对基层墙体进行验收符合下列外墙基层要求:
○1基层墙体的处理:建筑物外墙是钢筋混凝土墙时,应对墙体基层表面油污、灰尘、松落物进行清理,并用砼界面剂进行处理。
○2建筑物外墙是混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料为围护墙时,基层墙体的附着力应符合下列计算要求:
F=B•S≥0.20N/mm2
其中,F—基层墙体附着力(N/ mm2)
B—实测基层墙体与所用胶粘剂的拉伸粘结强度(N/ mm2)
S—粘结面积率(%)
○3建筑墙体采用混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料做外墙围护时,在墙体砌筑时应预留预埋件,便于外墙外保温系统中锚固件的安装。
○4基层墙体不平时用1:3的水泥砂浆找平。进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定:
工程做法 项目 允许偏差(mm)
砌体工程墙面 垂直度 每层
5 2m 托线板检查
全高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
>10m 20 表面平整度
5 2m直尺或楔形塞尺检查
混凝土 工程 墙面
垂直度 层间
≤5m 8 经纬仪或吊线检查
>5m 10
全高H/1000且≤30m
表面平整 2m 长度
5 2m直尺或楔形塞尺检查
2、测量弹控制线:
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及膨胀缝线、装饰缝线等。如终饰面采用粘贴瓷砖,应弹出卸力托架安装线并进行卸力托架进行安装。
3、挂基准线:
在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼适当位置挂水平线,以控制外保温板的垂直度和平整度。
4、配制水泥基聚合物粘结砂浆及施工:
○1单组份粘结砂浆简介:采用优质普通硅酸盐水泥、集配精选河砂为原料,辅以水溶性有机高分子材料为改性剂交联共聚而成的水泥基聚合物粘结材料。具有极强的粘结力、剪切力、耐高温、耐冻融、低吸水等特点。利用有机材料和无机材料的科学集配可抵抗建筑物的应变能力。
○2双组份内外墙保温聚合物粘结砂浆简介:干粉材料是采用优质普通硅酸盐P•O42.5R
水泥、精选优质河砂复合而成。液体材料是采用高分子聚合物丙烯酸类水泥基改性乳液。两组材料按一定的集配而组成的双组份聚合物粘结砂浆。配制的产品具有极强的粘结力和剪切力,同时具有耐水、耐高温、耐冻融,并具有一定的柔韧性,能抵抗建筑物的形变系数,确保外保温体系得安全性。
○3配制粘结砂浆采取专人负责严格计量,实行机械搅拌,搅拌确保均匀,静停5分钟左右再进行搅拌一次方可使用。配好的材料应注意防晒和避风,一次配制量应在可操作时间内用完。
○4单组份粘结砂浆、双组份粘结砂浆使用时应严格执行产品使用说明。
5、粘贴保温板:
○1粘贴方法:粘贴保温板时采用框点法粘贴,如采用XPS膨胀挤塑板作为保温层时,
50m以下楼层采用规格为900mm×600mm;50m以上楼层采用规格为600mm×
600mm。保温板应符合GB/T 10801.2—2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(
XPS)》标准。保温板厚度按设计要求而定。
○2粘贴保温板排板时按水平顺序粘结,自下而上或自上而下错缝粘贴,阴阳角处应错茬粘贴,门窗洞口应采用整板切割粘贴,保温板宽度小于200mm时不得使用,保温板宽度大于200mm而小于600mm时应粘贴在墙体中间部位,不得粘贴在门窗洞口或阴阳角部位。粘贴时应对门窗洞口、变形缝两侧等处的保温板上预粘耐碱网格布,预埋粘贴网格布宽度100mm,翻包部分宽度为100mm(不含保温板截面厚度包裹尺寸)。
○3粘贴保温板时应用力揉挤压实安装就位,力求粘结砂浆从保温板边缘挤出为准,急时清理保温板边缘的粘结砂浆, 并随时用2m托线板检查平整度,用橡皮锤将其找正。板缝与板缝之间无“碰头灰”,缝隙应控制在2mm为宜。粘结后的保温板整体墙面必须垂直平整,误差应控制在2mm为宜。如保温板之间缝隙超过2mm时用相应厚度的保温板片填塞。
○4粘贴XPS保温板时需对其表面进行界面处理;处理方法打毛或涂刷保温板界面剂。
○5终饰面为涂料粘结面积应≥40%、粘结厚度≥3mm。终饰面为粘贴瓷砖时粘结面积应≥50%、粘结厚度≥5mm。
○6如保温层采用XPS保温板,粘结砂浆和面层保护砂浆最好采用双组份聚合物砂浆,主要是解决XPS保温板的形变,确保外墙外保温系统得安全性。
6、安装锚固件:
○1锚固件金属螺钉采用不锈钢或经过防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚固件应深入基层墙体有效深度约为25—50mm为宜。塑料圆盘直径不小于50mm。保温板粘贴后春夏季施工在24h后安装锚固件,秋季施工在保温板粘贴后
36h安装锚固件。锚固件技术性能指标应符合JG 149—2003,5.6项表九技术要求。
○2采用XPS保温板终饰面为涂料,建筑物高度20m以下每平米不少于4个锚固件。XPS保温板终饰面为粘贴瓷砖工程时,建筑物高度20m以下每平米不少于4个锚固件,建筑物高度20m以上应提高固定锚安装数量,每平米不少于7个。
○3采用终饰面为粘贴瓷砖工程时,应在进行第一道保护层抹面砂浆抹完终凝后铺压热镀锌钢丝网,再进行锚固件安装,热镀锌钢丝网如有翘曲部位用U型卡件辅助固定,卡件
有效深度应穿过保温层为准,U型卡件采用Ø20mm热镀锌钢丝制作。
○4基层墙体采用混凝土加气块、粉煤灰加气块、粘土空心砖的材料砌筑围护时应做预埋件处理或应环氧树脂材料直筋处理,确保锚固件机械拉力要求。
7、配制水泥基聚合物抹面砂浆及施工:
单组份与双组份水泥基聚合物抹面砂浆简介:
单组份水泥基聚合物抹面砂浆简介:本品以优质普通硅酸盐水泥、精选河砂及天然硬质矿粉为原料,辅以多种高分子聚合物有机材料为改性剂、集配改性聚丙烯短切纤维为增韧材料交联共聚而成的聚合物外墙外保温保护层抹面砂浆。产品具有极高的柔韧性和抗冲击性同时具有耐高温、耐冻融、抗腐蚀、憎水透气、耐老化,与保温板具有极强的粘结强度和剪切强度,可抵抗外界温度的变化而造成的冷热收缩变形双重抵御能力,确保外墙外保温体系的抗裂性及耐久性。
双组份水泥基聚合物抹面砂浆简介:本品属双组份内外墙保温保护层聚合物抹面砂浆;干粉材料是采用优质普通硅酸盐P•O32.5R水泥、精选优质河砂及集配改性聚丙烯短切纤维干混复合而成。液体材料是采用高分子聚合物丙烯酸类水泥基改性乳液。两组材料按一定的集配而组成的双组份聚合物抹面砂浆。配制的产品具有极强的粘结力和剪切力,同时具有耐水、耐高温、耐冻融、抗冲击、耐老化,并具有一定的柔韧性和抗裂性,能适应建筑物外界温度变化而造成的冷热收缩形变有双重的抵御能力,确保外墙外保温系统的耐候性能。
单组份抹面砂浆、双组份抹面砂浆使用时应严格执行产品使用说明。
○1配制聚合物抹面砂浆应有专人负责严格计量,实行机械搅拌搅拌力求均匀,搅拌时均匀后静停5min左右再进行搅拌一次方可使用,每次配制的材料应在规定时间内(≤2h)用完,如抹面砂浆发生凝结时不得再次搅拌使用。
○2夏季施工环境温度大于35℃时,应避免阳光直射进行施工,可采取避光施工即逆时针方向施工。在外保温抹面施工时应对粘结后的保温板平整度、锚固件安装要求、户外空调支架、煤气管线及给排水管道预埋件进行检查,达到外保温施工条件后再进行外保温抹面施工。
○3在进行外墙外保温抹面砂浆施工时施工程序自上而下施工,如终饰面采用涂料,第一道外墙外保温抹面砂浆批抹厚度小于3mm为宜,并在抹面砂浆初凝前铺设耐碱网格布同时将有翻包网格布的部位的网格布压入抹面砂浆中,铺设的网格布搭接部位横向为
100mm纵向为80mm。用2m直尺或大号钢抹自铺设网格布中间部位向四周均匀碾平压入抹面砂浆中。待第一道外墙外保温抹面砂浆终凝后再进行批抹第二道抹面砂浆(收光找平作用),两道批抹砂浆的总厚度应小于4mm(以见到网格布轮廓为宜)。
○4建筑物外墙阴阳角部位用200mm宽的网格布增强,建筑物首层满铺两遍网格布增强。
○5采用终饰面粘贴瓷砖工程时,第一道抹面砂浆厚度应控制在4mm—5mm,待第一道抹面砂浆终凝后进行铺挂12.7×12.7×0.9热镀锌钢丝网,用锚固件辅助U型卡件将热镀锌钢丝网固定在第一道抹面砂浆上面,再在热镀锌钢丝网面上批抹第二道抹面砂浆,力求将热镀锌钢丝网完全包裹在抹面砂浆中,热镀锌钢丝网纵横搭接应大于60mm,建
筑物阴阳角部位用200mm宽镀锌钢丝网做增强处理。两道抹面砂浆总厚度应控制在
7—8mm。
○6抹面砂浆施工平整度应控制在3mm为宜。终饰面为涂料应在外墙外保温系统验收完工7d后进行;终饰面为粘贴瓷砖工程应在外墙外保温系统验收完工28d后进行。
○7外墙外保温局部细节施工方法。
四、防火隔离措施:
1、为防止火灾发生应在外墙外保温系统中设立防火隔离带,防火隔离带应设立在门窗口两侧边200mm处;并且每三层楼应设一道水平通常的防火隔离带,防火隔离带高度为窗上口至上一层楼的楼板处。
2、防火隔离带材料可采用岩棉制品或胶粉聚苯颗粒。
3、防火隔离带与保温板交接处应按增强层做法施工。
五、外墙外保温施工
具备条件及注意事项:
1、在进行外墙外保温施工前基层墙体应通过验收(基层墙的平整度、基层墙体的附着力)。
2、门窗框或辅框应安装到位通过验收。
3、给排水管道预埋件及天然气管道预埋件、户外空调支架预埋件应安装到位或预留空位。
4、在进行外墙外保温施工时,施工环境温度单组份聚合物砂浆材料不低于5℃;双组份聚合物砂浆材料不低于-3℃,粘贴保温板时春夏季24h内风力不大于5级;秋季36h内
风力不大于5级,阴雨天气应停止施工。夏季施工应避免阳光直射,必要时在脚手架上设立临时避阳设施,或采取逆时针方向施工。
5、材料进场时应按产品说明储存条件存放保管。
6、终饰面采用的材料如抗裂柔性腻子、水溶性涂料、瓷砖粘结剂、饰面砖等性能应符合行业标准规定,并与外墙外保温所用的材料相容。
六、施工机具:
外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺以及墨斗、钢丝线、水泥钉等。
七、外墙外保温材料执行标准及验收标准:
1、外墙外保温系统中所用材料应符合JG 149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》、JGJ 144—2004《外墙外保温工程技术规程》的性能要求及标准中所引用文件标准。
2、外墙外保温系统施工应执行国家、地方图集进行施工。
3、外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
规定进行施工质量验收; 外墙外保温系统保护层的垂直度和尺寸允许偏差应符合现
行国家标准《建筑装饰工程质量验收规范》GB 50210规定。
外墙外保温每道工序分项工程应以每500~1000m2划分为一个检验批,不足500m2
也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
第2个回答  2012-07-26
你去筑龙网看看有很多!根据不同的结构有详细的施工组织设计
第3个回答  2012-07-24
1、基层处理
对新建工程的结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5rnm,超差部分应剔凿或用砂浆修补平整。
对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平。
2、安装聚苯板(使用黏结层胶浆)
聚苯板切割:用电热丝切割器切割。标准板面尺寸为900mm×600mm,对角线误差士2 mm。
l 膨胀缝线两侧的聚苯板上预贴 250 mm宽包底网格布。
l 首层聚苯板宜满粘于外墙,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈粘结层胶浆,宽50mm;侧面留30 mm×50mm宽排气口;板心按梅花形布设粘接点,间距150~200 mm,直径 100 mm。
l 抹完粘结层胶浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻揉、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹粘结层胶浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘结层胶浆,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应交错连接。
l 聚苯板接缝不平处应用粗砂纸磨平,粗砂纸宣衬有平整板材。打磨动作直为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。
3、贴网格布(使用抹面胶浆)
l 抹底层抹面胶浆3mm,用抹子搓平。
l 将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层抹面胶浆。网格布左、右搭接宽度不小于 100 mm,上、下措接宽度不小于 80 mm,局部搭接处可用抹面胶浆补充胶浆不足,不得使网格布空鼓、翘边。在阳角处还需局部加铺宽 400 mm网格布一道。
l 膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。
4、抹砂浆面层(使用抹面胶浆)
l 在底层抹面胶浆凝结前,在网格布上抹一层抹面胶浆,抹灰厚度以盖住网格布为准。约1~2mm。
l 首层墙面应在抹面胶浆外加铺一层网格布,且应在砂浆凝结前进行。并再抹一层1~2mm厚抹面胶浆,以提高抗冲击能力。若首层用面砖,应装托架。
l 养护:待抹面胶浆终凝后,喷水养护 3 d.不使墙面发干。
5、面层
l 面层可涂刷各种涂料,或贴面砖。
相似回答