求助高手!我工地是630kva欧式箱变,进线通过线杆令克10kv线路,出线400v。
接通令克前,切断所有高低压开关,接通后呢?第一步干什么啊?直接闭合高压闸么?什么时候接通高压端的接地闸呢?

第1个回答  2012-07-26
第一步闭合高压闸,断电后才接通接地刀追问

也就是说箱变的使用过程中 接地刀一直都是分开状态的?还有个问题就是箱变低压侧,电容补偿开关要全开么???全开的话是不是变损会增大啊~
通常变损是多少呢?我算的一个月6048对么?

追答

嗯。开关打到自动上。是630的箱变吧,差不多6200左右

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-28
630kva箱变送电流程送电流程
1、检查设备复位情况。
2、拆除停电时挂的标示牌。
3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。
4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。
5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。
6、合上需送电的高压负荷开关。
7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。
8、合上低压进线电源侧刀闸。
9、合上低压进线侧空气开关。
10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。
11、合上电源切换柜进线刀闸。
12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。(只带双电源的自投部分)
13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。
14、 投入无功补偿装置并转入自动运行。
15、 检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。
文案参考:《国标GS高低压柜及箱变送电及检修操作规程》