66问答网
所有问题
电力系统中关于回路电阻测试仪接线问题
在采用回路电阻测试仪测量刀闸或者开关电阻时,接线方式是怎样的?是电压线夹在外面电流线夹在内,还是相反?为什么?还有:什么情况下选择100A或者200A进行测量?是根据设备电压等级来选择吗? 感谢解答
举报该问题
推荐答案 2012-07-28
是电流线在最外面,电压线在里面,通常电流选择100A,这是规程规定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dspsi9sxs.html
其他回答
第1个回答 2012-07-30
采用四端子测量法。
测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻和接触电阻,并用数字显示出来。
第2个回答 2012-07-21
回路电阻测试仪使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供100A或200A的固定直流电流输出,克服了传统回路电阻测量仪需调节电流输出的缺点;本产品使用了
相似回答
回路电阻测试仪
该如何
接线
?
答:
回路电阻测试仪
试验
接线
图:仪器接线:如图所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。回复者:华天
电力
回路电阻测试仪
现场测试的常见
问题
有哪些?
答:
回路电阻测试仪(也称为接触电阻检测仪)的现场测试中的常见问题:
1.电压接线电路断路或接触不良(接线断开时接触电阻是无限的)
,在测试周围存在强电磁干扰时,例如母线已充电,此时,带电总线将空气作为介质通过,这会干扰测试仪的电容。由于干扰,两条电压测试线的差模电压出现在环路测试仪的电压采集线的...
请问
回路电阻测试仪
的
接线
方法是怎么样的?
答:
用夹子正确使用回路电阻测试仪的避免由错误的接线错误,进一步保证了数据的准确度
。因为一个回路电阻测试仪可以采用的是四线法的测试工作原理,所以我们在被试品侧一共有四个夹子,分别是通过两个不同电流夹,两个系统电压夹,颜色也分别提出对应的为两红两黑,现场在接线至被试品开关侧时,需要学生注意...
回路电阻测试仪
现场试验线路故障有哪些?
答:
原因:电压钳位置错误
。测得的电路电阻超过2000。电压信号线断开或未连接。故障排除:处理电压信号电路,夹紧电压钳。超限:用万用表测量P1、P2的电压值,电阻值=电压值/电流值。4、 故障现象:回路电阻测试仪输出电流几十倍,小于100A。原因:电源电压过低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降过...
回路电阻测试仪
在现场测试可能会存在哪些
问题
?
答:
按照常规设计原理设计的
回路电阻测试仪
在现场测试时发现,都普遍存在一个
问题
:当测试仪电压
接线回路
出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:(1)电压回路开路,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,故仪器显示的测试数值接近为0,如果测试...
变电站开关
回路电阻测试仪
器中采用四端子法
接线
为什么电压线得在内...
答:
本质上是欧姆法,即电压除以电流的
电阻
。电压线在内测可以使检测到的电压不包含电流在接触端子上的压降,即减小了因接触电阻带来的误差。
大家正在搜
回路电阻测试仪的接线方法
回路电阻测试仪接线图
回路电阻测试仪接线及其原理图
回路电阻测试怎么接线
回路电阻测试仪使用
回路电阻测试仪检定规程
回路电阻测试仪工作原理
回路电阻测试仪使用视频
回路电阻测试仪的作用
相关问题
回路电阻测试仪现场测试的常见问题有哪些?
如何解决现场回路电阻测试仪的故障问题?
回路电阻测试仪出现故障如何解决?
回路电阻测试仪使用上有什么要注意的?
常规回路电阻测试仪现场测试中存在哪些弊端?
变电站开关回路电阻测试仪器中采用四端子法接线 为什么电压线得...
回路电阻测试仪应用领域及故障维修
回路电阻测试仪的测试数值不准确怎么回事