请问各位大侠,pkpm基础设计,基础梁和拉梁、圈梁怎么配筋的?

我用pkpm设置了独立柱基础,再设置了基础梁。出完基础施工图,发现没有基础梁的配筋平法表示,详图里也只有柱基的配筋而没有基础梁的配筋。 之后,我改用拉梁和圈梁替代基础梁,再出施工图,仍然是没有拉梁和圈梁的配筋。 因此万分疑惑!!!

独立基础拉梁建模时可不必建入,即使建入,程序也无法计算,需要手配。
如果基础埋深较大时,一层柱高较大,为了减少首层柱高,一般在0.050左右处设拉梁,此时在PM建模时可增加一标准层,拉梁上荷载按实际输入,然后整体计算,将此标准层定义为地下室,根据土的约束大小输入一个约束刚度,楼板厚度取0。实际拉梁不承受独立基础沿梁方向上的弯矩,此时,计算与实际有差距。
如果基础埋深不大,设拉梁支承隔墙时,拉梁配筋计算按两端较大柱内力的1/10计算受拉配筋,然后叠加拉梁上墙荷载作用下的受弯配筋。
个人拙见,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-25
手算一下吧,按简支梁,如果上面砌墙的话可以按墙计算。
第2个回答  2012-07-22
基础梁一般跟上部结构一起计算,一起出图。
相似回答