总功率680千瓦.其中3台132千瓦和2台90千瓦星角起动.每天运转8小时,请问师傅们.现在装变压器是630KvA和4...

总功率680千瓦.其中3台132千瓦和2台90千瓦星角起动.每天运转8小时,请问师傅们.现在装变压器是630KvA和4组30KvA的电容补偿合适吗

变压器的容量带你所说的负载是没有问题的,变压器允许短时允许有5~10%的过载量,况且电机选择容量都有余量。
比如考虑未补偿前的功率因数为0.86
要求补偿后的功率因数为0.95
电容器的额定值 大约0.26kvar/kW(查手册)
现在的主要有功负载是3X132+2X90=576kW
所需电容器的额定值为 576X0.26=150kvar
4组30 kvar的总电容120kvar,显然不够。120/576=0.21,查手册,只够从补偿前功率因数 0.88补偿到0.95。至少要6组30 kvar的补偿电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
变压器 应该 比 总功率 还要大 才 可以 吧

630Kva 的变压器 输出 的功率 应该 少于 630

貌似 变压器太小, 俺没实践,只是通过理论 来解释的,
第2个回答  2012-07-19
你的总功率应该是576千瓦吧 630的变压器倒是也可以用 但无功一定要补到0.98左右 要不你的变压器迟早要完蛋 电容30kvar 10组 总容量300千乏 就可以了 星角启动对电网冲击比较大 建议你 先起132的电机 启动时间稍微隔开点 如果单位有钱直接就换台800的变压器放心用呵呵
第3个回答  2012-07-20
感觉不够用的,负载率应该在85%以下,考虑到负载都是大型电机,启动冲击还是比较大的,尤其是负载多了再启动后面的一两台设备的时候。建议变压器最好提升到800KVA。
既然已有630KVA的,先启动132KW的,再启动90KW的,中间间隔时间按照10分钟左右,5分钟也可以。补偿的话按8组30kvar吧,即要补偿到变压器或者功率的1/3左右。
如果能成功全部开启,注意测量变压器的电流、温度等参数,夏季没问题,就这样用着吧。